Фото019.jpgФото020.jpgФото022.jpgФото023.jpg
Всем доброго времени суток. Отписываюсь как обещал. Диагноз моей проблемы подтвердился (плохая теплоизоляция трубок). Монтажники накосячили. Выкладываю несколько фоток. На одной из них видно, что флекса немного не хватает, под скотчем были голые трубки. Я постарался как мог : отодвинул блок от стены, надел на трубки куски резаного флекса, а сверху обернул листовым изоляционным материалом. Сильно не ругайте, работать было не очень удобно. Скажу честно, если опустить весь мат, то я работал в тишине. Сейчас аппарат на прогоне. Дополнительно отпишусь, но я думаю, что проблема решена.
Спасибо.
grenadir, молодец , что сказать , осталось встретить монтажников и передать им весь мат.
ЫЫЫ)) Залил в свой оконик Деу (7) воды в поддон. +1 температура на выхлопе))
R13а,
Честно говоря хочется не только мат передать, а е..ло набить за такую работу. Эти "друзья" при пайке трубок подплавили еще воздуховодную шторку (не знаю как правильно называется; это узкая, длинная планка, которая поворачивается при включении и направляет воздух вверх или вниз). И это на лицевой стороне.
По поводу воды: три дня - полет нормальный, ни капли.
Еще раз спасибо за помощь и спасибо за то, что знаете свое дело.
Уважаю профессионалов!!!
вот поступила заявочка не работает камера-приехал офигел чутка от увиденного.. в камере наглухо замёрзший ВОП-датчик стоял на всасе в 20см от испарителя. сам ВОП "упал"-наклонен сантиметров на 5-продавило шайбами профлист стены.. ТРВ данфосс на 12 газ (где нашли то только его-их фиг найдёшь теперь) заправлен был хз чем, типа какая то смесь. ну по поводу "монтажа" сами зацените... зы: мы то тут рассуждали как "анаконды" правильно ставить... а вот так блин!))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки