Ошибка по рд я так думаю
Защита вырубает только по току, там стоит би метал. По сути тепловое реле токовое. Мерий ток и сопротивление обмоток. Обязательно отрегулируй РД Если стоит на холодеагрегат. обязательно винтеляторы должны отключаться по давлению. Если ток разный на 15% уже смело можно ставить новый.
Такто разговор про другой второй техноблок тот работает,а етот ошибка выходит pal видимо по давлению а вот почему неясно давление в норме,да вот что интересно апарат стоит в помещении склада когда температура на улице до -20 примерно он работает и ошибка не выскакивает и он не вырубается как холодает так начинается гемор.
Последний раз редактировалось Sergunrog; 18.12.2012 в 06:28.
Счас на складе,на улице мороз,мерял давление норма,как стали грузить тавар минут на десять дверь открыта была иначало падать и отключился по низкому в минуса попер,помещение закрыли потеплее стало все оптяь +1 бар
Думаю рд поставить что бы по высокому включался обдув конденсатора,а то сильное его переохлождение идет и по низкому давление падает.
Спасибо Ага тоже думал,вчера пробовал термостат поставить по теплу чтоб обдув включал невышло диференцал больно большой или в вакум уходит либо по высокому рубит,блин торгоши жадные на деньги,я уж на свои покупал расходники и запчасти с чекам потом бегал за ними чтобы деньги вернуть.
севодня проблема выплыла фо оказался мало проходим частично забит труба после него обмерзлая как и он сам,поменял фо и все пришло в норму.
пильнул фильтр черной какашей забит был фото позже
Сергей, подозреваю что ненадолго
Такая же хрень была в моноблоке полаировском с компрессором Maneurop MT-28. Забился фильтр, заменили, день поработал, снова забился. Говорю механику - ты трубочку перед фильтром аккуратно обрежь, под давлением. Обрезает и с этой трубки нечто напоминающее солидол начало выплевывать. Выплюнуло все, фильтр поменяли, работает уже 3 года. Из пяти моноблоков у Зака только в этом компрессор не меняли, в остальных четырех где раз а где и два уже. Что это было????
ОФФ , сегодня японца делал. Утечка по всасу, заменил вместе с капилляром. А он падла не работает, грешил на "досю", япошки их ставили (любят морепродукты). Отрезал перед фильтром (новым), пошла мазута. Фильтр заменил, попёрло. Вскрыл фильтр а в нём порошок всё забил, как в старом.
Привет форумчанам. Не могу найти полную эл.схему техноблока.Как контроллер стыкуеться с основной схемой.Заранее благодарен с уважением Влади.
А что там с чем стыковаться должно? Контроллер включает и выключает компрессор по температуре и оттайку по времени. И модель контроллера какая? там и Dixell и Eliwell ставили и ТВ и MIR...
ТУТ позырь
Социальные закладки