Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 60

Тема: сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором

  1. #1
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    Восклицание сплит техноблок CSB 400 что с коипрессором

    Фото2183.jpgФото2180.jpgФото2177.jpg проблема с компрессором встал молчит напряжение на нево подается,меряю сопротивление обмоток не меряется прибор показывает обрыв обмоток .вопрос если внутри компрессора защита?или просто обмотки згарели кто сталкивался с этими моделями компрессоров?:confused:

  2. #2

    По умолчанию

    Есть внутри защита.Если остыл и долго не звонится , то кирдык...

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    У этого защита внутри(отключает 3 обмотки одновременно в месте соединения в "звезду". Подожди 3 часа,а пока подумай из за чего греется.

  4. #4
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    У этого защита внутри(отключает 3 обмотки одновременно в месте соединения в "звезду". Подожди 3 часа,а пока подумай из за чего греется.
    Хотел написать то же самое, но уже опередили . Судя по тому, что есть датчик и низкого и высокого давления - они не выполняют свою функцию, вот и перегревается компрессор , а так по датчику давления вставал бы и такой проблемы не было бы.

  5. #5
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    была утечка устранил ,заправил по шильду он встал потом пока на обед сьездил отписался сюда приехал запустил шельма заработал,счас сижу и голову ломаю чё ему мало то было!

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Переднюю крышку закрывал когда заправлял?

  7. #7
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    да закрывал

  8. #8
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    такойже дозаправлял дак там ваще масло силосом воняет как на коровнике на ферме поработал че за хрень

  9. #9

    По умолчанию

    Может слишком быстро устранил утечку и он не остыл? Или заправлял фреоном частями и медленно. Померь токи и не думай...

  10. #10
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    до этого тоже зае-пы были с ним.

  11. #11

    По умолчанию

    Sergunrog, конденсатор та чистый? А то у меня ребята с ходу в дебри, а что конденсатор грязный никто и не подумал.
    PS: Просто я только сейчас пришел с магазина (за молочком ходил). Смотрю коллега с витриной в интиме состоит и жалуется, что ну никак не хочет работать. Все прорыл - ну не идет и все, а я ему на коврик конденсатора показываю.

  12. #12
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    то недавно делал,чистил кондер

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Ну если 1,72 кг R22 по весам во всас, на стоячем заправил, да сразу включил,то может и не "усвоилось" у него .Давление не выравнялось,особенно если соленоид стоит перед испарителем на жидкостной.

  14. #14
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    соленоид
    отсутствует

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    до этого тоже зае-пы были с ним.
    Посмотри пускатель,может на какой фазе(контакте) нагарчик.

  16. #16
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    пускатель
    дык мысля тоже про него есть,мож какнить криво проключается

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    дык мысля тоже про него есть,мож какнить криво проключается
    Так не долго надфилем шаркнуть и посмотреть .

  18. #18
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergunrog Посмотреть сообщение
    дык мысля тоже про него есть,мож какнить криво проключается
    Вот
    oleg65, правильно советует -измерь клещами после пускателя ,какая фаза отличается тот контакт и смотри.

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    У этого защита внутри(отключает 3 обмотки одновременно в месте соединения в "звезду". Подожди 3 часа
    а вот когда опосля трёх часов не включается ласковый удар молотком по кожуху бывает выводит из ступора... кстати ТСу фотка нашлась. именно с 64)) глянь на хрень примотанную к обмоткетепловая.JPG
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    Регистрация
    11.12.2011
    Сообщений
    1,182

    По умолчанию

    Эта защита компр по нагреву я пологаю,обмотка нагревается и защита срабатывает.тоесть неисключены варианты при недостатка хладона в системе защита вырубает?а зачем тогда еще два рд висят поидее при недостатке хлодона по низкому должно рубить а по высокому если обдуву кирдык.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  2. моноблок техноблок
    от жора в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 18:31
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •