    По умолчанию запуск кассетного Venterra VCC-48HRN

    Здравствуйте форумчане, помогите советом. Установили 2 кассетника(мои первые. до етого ни разу не ставил), включили, внутренний блок работает(тока когда включили лампа OPERATION моргала), а внешний не запускается, ни компрессор ни вентилятор(минут 10 ждали), может ли ето быть из-за неправильной фазировки или что-то еще?

  2. #2

    По умолчанию

    Направление фаз важно для большинства компрессоров. Только некоторым поршневым все равно в какую сторону работать. Разве что для масляного насоса, если такой встроен.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, может. Попробуйте поменять местами любые две фазы.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    16.05.2011
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Спасибо за совет, помогло.