Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 59 из 59

Тема: помогите с чиллером. производительности не хватает, но обмерзает весь компрессор.

  1. #41
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    извиняюсь а что такое "докипатели ресиверы глушители" Ресивер стоит, докипателем может частично служить отделитель жидкости а про глушитель я первый раз слышу

  2. #42

    По умолчанию

    ))работал на заводе экватор в свое время собирали морские кондиционеры кондиционеры для атомных буровых и там какбы все это ставилось по спецификациям

  3. #43
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    вообще установка эта 2003 года выпуска если судить по бирке испарителя. Так вот в ней вместо маслоотделителя на нагнетании большого компрессора с диаметром трубы 50 мм стояла маслосёмная метля да и вообще не мешало бы регулятор производительности на голову ставить, но как говорится я его слепила из того что было...

  4. #44
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    а что бывают атомные буровые?

  5. #45

    По умолчанию

    сори как перечитал еще раз начало поста и задался вопросом)))я так понял сумарная мощность установки гдето 350квт если крутить на -15 вопрос какой расход у вас в кожухотрубнике и пластинчатом???

  6. #46

    По умолчанию

    запятую не поставил))))

  7. #47
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    возможно это был даже автомобильный антифриз
    сядете все)) в пищевухе разрешён только пропилен..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #48
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    сядете все)) в пищевухе разрешён только пропилен..
    ВСЕ не сядем места надо много, я же говорю не знаю что заливали. Всю гликолевую систему монтировали они сами

  9. #49
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    foboss, вот скажи, а может такое быть,что в цехе закроют все (или большинство) потребителей хладоносителя?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #50
    Местный
    Регистрация
    14.10.2010
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    foboss, вот скажи, а может такое быть,что в цехе закроют все (или большинство) потребителей хладоносителя?
    да! могут и такое часто бывает. НО бочка 20-25 куб. м. воды и охладить её надо не мало времени.
    Сейчас маслозаводчане решили слить воду и помыть панели с гликолем кислотой. Подождём и посмотрим, что у них получиться.

  11. #51
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    да! могут и такое часто бывает
    только удачи могу пожелать...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #52
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Я дико извиняюсь, что встреваю в разговор, но насколько я помню из своей далёкой практике, на водяных испарителях используют отделители жидкостиОтделитель жид&#10.jpg

  13. #53
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    используют отделители жидкости
    при плюсовом испарении как правило нет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #54
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    при плюсовом испарении как правило нет.
    Так молочные танки охлаждали, там всегда плюс, да и какая разница по температуре, пар должен быть перегретый

  15. #55
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штирлиц Посмотреть сообщение
    Так молочные танки охлаждали, там всегда плюс
    нет. если молоко надо +2 то как испарение в плюсе то??
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #56
    генерал космодесанта
    Регистрация
    14.05.2008
    Сообщений
    1,104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    нет. если молоко надо +2 то как испарение в плюсе то??
    охлаждали после пастеризации поэтапно, на первом этапе плюс всегда

  17. #57
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2009
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от foboss Посмотреть сообщение
    Ещё есть вопрос. У меня есть производительность испарителя 352 кВт при Ткип R22 +2 и Тконд +45 как рассчитать производительность при Ткип -15 и Тконд +45
    а вопрос-то хороший хоть и несуразный, и без ответа ?

  18. #58

    По умолчанию

    при уменьшении t кипения на 1К потери холодопроизводительности составляют от 3 до 5 %,а при повышении t конденсации на 1 К теряется около 1%

  19. #59

    По умолчанию

    только что закончил работать с чиллером danfos так у меня антифриз в системе и работает лет 10 уже

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. обмерзает компрессор, трв и испоритель.
    от sonor в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 09:15
  3. Подобрать компрессор по объёмной производительности.
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:18
  4. помогите, проблемы с чиллером
    от aleksin_ap в разделе Компрессоры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 21:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •