извиняюсь а что такое "докипатели ресиверы глушители" Ресивер стоит, докипателем может частично служить отделитель жидкости а про глушитель я первый раз слышу
извиняюсь а что такое "докипатели ресиверы глушители" Ресивер стоит, докипателем может частично служить отделитель жидкости а про глушитель я первый раз слышу
))работал на заводе экватор в свое время собирали морские кондиционеры кондиционеры для атомных буровых и там какбы все это ставилось по спецификациям
вообще установка эта 2003 года выпуска если судить по бирке испарителя. Так вот в ней вместо маслоотделителя на нагнетании большого компрессора с диаметром трубы 50 мм стояла маслосёмная метля да и вообще не мешало бы регулятор производительности на голову ставить, но как говорится я его слепила из того что было...
а что бывают атомные буровые?
сори как перечитал еще раз начало поста и задался вопросом)))я так понял сумарная мощность установки гдето 350квт если крутить на -15 вопрос какой расход у вас в кожухотрубнике и пластинчатом???
запятую не поставил))))
foboss, вот скажи, а может такое быть,что в цехе закроют все (или большинство) потребителей хладоносителя?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я дико извиняюсь, что встреваю в разговор, но насколько я помню из своей далёкой практике, на водяных испарителях используют отделители жидкостиОтделитель жид
.jpg
при уменьшении t кипения на 1К потери холодопроизводительности составляют от 3 до 5 %,а при повышении t конденсации на 1 К теряется около 1%
только что закончил работать с чиллером danfos так у меня антифриз в системе и работает лет 10 уже
Социальные закладки