Показано с 1 по 2 из 2

Тема: mhi vrf power module

  1. #1

    По умолчанию mhi vrf power module

    Уважаемые коллеги помогите найти datasheet для модуля cvm40bb160 ?!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Проблема вот в чем : три vrf kxe2, крякнули почти в один момент(причина в износе плат "холодная пайка"). Умерли IGBT модули и IGBT драйвера (pc922), две системы запустил (igbt нашел, драйвера заменил на hcpl3102), но у последнего крякнул и силовой модуль cvm (пробит выпрямитель). Под заказ слишком долго! Слепить трех фазный выпрямитель не проблема, но у cvm на борту еще и составной igbt транзистор, вот его данные мне и надо !!!