Показано с 1 по 9 из 9

Тема: не запускается наружный блок

  1. #1

    По умолчанию не запускается наружный блок

    Здравствуйте, монтажники перепутали на межблочке ноль с фазой,в следствии чего не запускаеться нар. блок, слышны слабые щелчки, секунд 30 и все. и мигает лампочка 6 раз таймер, но в мануале указано что это проблема вентилятора внутреннего блока, но он то работает!!! кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 28 HG-S

  2. #2

    По умолчанию

    Так поменяй фазу-ноль сам,отключив от сети.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от betsl Посмотреть сообщение
    монтажники перепутали на межблочке ноль с фазой
    Вынь вилку из розетки, переверни и вставь заново, фазировка совпадет! А если серьёзно, звони монтажникам.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от betsl Посмотреть сообщение
    на межблочке ноль с фазой
    ыыы)) а фазу на ноль посадили?)) Ежели в наружке плата управления то могла и поджариться)) Зови этих спецов)) Пусть переделывают)) Прогони потом все режимы при них)) Шоб усе работало)) Ежели нет пущай делают))

  5. #5

    По умолчанию

    так я уже этот кондиционер замахался крутить и другую плату внутреннюю ставил некатит, не запускаеться только клацает, а в наружнике есть какая нибуть защита от дурака??? мож ключ какой??

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от betsl Посмотреть сообщение
    мож ключ какой??
    Гаечный))
    Я хрен его чем те помочь..
    Ща момент..

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    3.3 Индикатор TIMER мигает 6 раз: ошибка передачи сигнала. Возможны неисправности в системе электропитания, обрыв сигнального провода, неисправность платы внутреннего или наружного блока.Неправильно читаешь-не там копаешь.Если я не ошибаюсь межблочка у него 220в +управление.Если фаза была не на месте могут быть проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    мой телефон в ЛС звони.

  9. #9

    По умолчанию

    возможно монтажники перепутали силу и связь. Тогда умерл оптрон (обычно 2501 он же 817) на наружнем либо внутреннем блоке.
    Я обычно проверяю китайским цифровым пробником, поочереди отключая 3 контакт(связь) на внутреннем и наружнем блоке !!!

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 07:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 18:20
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 11:05
  5. Не запускается наружный блок Rk-36SDM2N(NE)
    от Вячеслав 6 в разделе Dantex
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2014, 21:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •