в холодильной камере на 22 фреоне на выходе с ипарителя -17,по манометру на входе в компрессор-21следовательно-17--21= +4.Температура в камере опускается до -10,смущает то,что обмерзает всасывающая трубка на входе в компрессор,или так и надо?.
в холодильной камере на 22 фреоне на выходе с ипарителя -17,по манометру на входе в компрессор-21следовательно-17--21= +4.Температура в камере опускается до -10,смущает то,что обмерзает всасывающая трубка на входе в компрессор,или так и надо?.
Плюс - что загружаешь и сколько. Испаритель не зашубливается?
mitich, 4 мало. сделай 7 и погляди. тут ещё много моментов есть. например есть ли ОЖ. перегрев желаемый это одно, но если заливает, то придётся просто прикрывать. зы: обмерзание да всас. вентиля из практики допустимо (пусть меня битцер проклянёт))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Если всас прямой, то риск больше. Если через картер, то сразу не умрет. При условии, что мы говорим про полугерметик. Но регулировка нужна по любому.