помогите найти литературу по обслуживанию централей схему управления
помогите найти литературу по обслуживанию централей схему управления
централь из 3 х компрессоров битцер средне и и 3 компрессоров низкотемпературная в супермаркете на открытые витрины горки. Раньше с централями сильно не сталкивался, только на низкотемпературной из 2 х компрессоров настраивал температуру в камерах,настраивал ТРВ . но там на каждой камере стоял свой щит управления с электронным блоком и проблем не было. скажите на горках, открытых витринах тоже должен стоять щит управления отдельно? Ну а лучше схему управления, заранее благодарен, схемы у заказчика нету а монтаж делали давно и из другого города.
Принцип работы централи-обеспечить рабочее давление хладагента в магистрали, к которой подключены потребители. Компрессоры отключаются при достижении установленного давления во всасывающей магистрали, или при возникновении аварийных ситуаций. Потребители закрывают соленоиды подачи хладагента при наборе заданной температуры. На горках стоят блоки управления и при наличии ТЭНов оттайки силовые элементы(контакторы) .
sahholod, Леш, ты не на преподавателя учился? Прям как на лекции, диктуйте помедленнее, я записываю
Ну а по существу - все правильно сказал. На такой монтаж обычно делается гидравлическая схема для монтажников, если и была то они ее с собой увезли. Управляется то все по давлению. А у каждого потребителя стоит контроллер, который как и во встроенном холоде работает, только вместо компрессора включает соленоид. Единственное отличие может быть - это контроллеры 2-5 шт. соеденены между собой для согласованной работы (например для единовременного включения режима оттайки) мастер-слэйв.
жора, ты туда аккуратно и с умом залезь и поразбирайся. На самом деле все достаточно просто. И схемы не нужны.
спасибо за ответ это я и х отел узнать .