Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108

Тема: Контроллеры, блоки управления EVCO

  1. #101

    По умолчанию

    А мне нравятся. Глюков не замечал. Да и скидка у меня на них хорошая!

  2. #102
    Новичок
    Регистрация
    21.04.2015
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Контроллер EVCO C-PRO MICRO RACK выдает ошибку AL11 (для одноконтурной установки) - кто сталкивался с этой ошибкой и пути устранения?

  3. #103
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bumy Посмотреть сообщение
    Контроллер EVCO C-PRO MICRO RACK выдает ошибку AL11 (для одноконтурной установки) - кто сталкивался с этой ошибкой и пути устранения?
    Я столкнулся. Путей решения, кроме возврата на заводские настройки и перепрограммирования, пока не нашел.
    Регулятор может работать сутки-двое нормально, потом, по неизвестным причинам, он перестает управлять вентиляторами конденсатора, растет давление и авария AL11.
    Перезапуск контроллера и сброс ошибки, решает проблему на 1-2 дня.

  4. #104

    По умолчанию

    Здравствуйте контроллер ev3x21n7 хаотично моргают режимы на экране когда настраиваешь все гуд а в работе свистопляска

  5. #105
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Извиняюсь, если что, за леность...

    Сегодня вот с чем впервые в жизни столкнулся: EVKB21N7VCXXX03. Установлен на среднетемпературном шкафе. Давление всасывания в минусе (R-134a), вошкаться плотно мне с ним нынче сложно (сломанную ногу не долечил), скинуть заявку некому. Поэтому просто решил пока дозаправить, тем более, что колбаса должна была приехать. Людям растолковал картину. Так не могу понять вот чего: шкаф средний, но для того, чтобы не перелить, загнал его в "минус". Так эта падла при минус 1 начал "АН" рисовать, хотя "K4" выставлена на +10. Не прошу советов по поводу самого контура, не могу просто понять, что за ерунда с контроллером. Чего ему надо-то?

  6. #106
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Так эта падла при минус 1 начал "АН" рисовать, хотя "K4" выставлена на +10. Не прошу советов по поводу самого контура, не могу просто понять, что за ерунда с контроллером. Чего ему надо-то?
    А4 - это не уставка температуры аварии, а "Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4” (дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.), 0.0=сигнал тревоги подключен не будет" т.е. это дифференциал между рабочей и измеренной температурой.

  7. #107
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    elden, благодарю за ответ! Дошло, почти уверен, в чём мой косяк. )

  8. #108

    По умолчанию

    Парни подскажите
    4 штуки Evco EVKB33N7 у всех одни симптомы.
    подаю питание показывает уставку температуры, кнопками регулируется, по истечении 10 секунд переходит в выключеное состояние
    включаю кнопкой загораеться снова уставка ,постоит и снова выключаеться
    на других контроллерах другой серии таких багов небыло
    именно на EVKB33N7 только...

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 19:14
  2. Продам блоки управления льдогенератор icematic f200 и т.д
    от aviavist в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:01
  4. Электронные блоки управления
    от Ya-nerv в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 14:46

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •