Тема: Snaiqe RF-390 сгорел компрессор NLYI3KK.3 R-600a

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Snaiqe RF-390 сгорел компрессор NLYI3KK.3 R-600a

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Хотел бы спросить какой марки компрессор подойдет на R-12что бы заменить аналог родного .Так как нет в наличии R-600а и такого компрессора марки .Можно купить но с этим газом не работаю .Думаю что подойдет атлант С-К 200н5 на R-12 190Вт .Посоветуйте буду благодарен.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Думаю что подойдет атлант С-К 200н5 на R-12
    Не советую менять хладагент. Может измениться КРВ (не в лучшую сторону).
    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Так как нет в наличии R-600а и такого компрессора марки .Можно купить но с этим газом не работаю
    Попробуй, ничего страшного. Aspera NBM 1118 Y походу, подойдёт.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    Думаю что подойдет атлант С-К 200н5
    Потянет 200ка нормально. Заправляй по протягу и всё будет гут.

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Обычно советуют удлинить КТ. А так тоже часто ставлю СК и заливаю 12 фреон. Советовали с коэффициентом 2.7 по сравнению с 600.У меня получилось перелив. так что по протягу.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Обычно советуют удлинить КТ. А так тоже часто ставлю СК и заливаю 12 фреон. Советовали с коэффициентом 2.7 по сравнению с 600.У меня получилось перелив. так что по протягу.
    Зачем писать ,если сам не понимаешь?Удивляет такая дремучая глупость и непревзойденная активность.По делу-лучше поставить ACC HMK12AA.C компрессором СК200 получишь совсем другой холодильник.

  6. #6
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    По делу-лучше поставить ACC HMK12AA.
    Не слабоват? 198w при -23,3. А Danfoss у него был 230w.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Не слабоват? 198w при -23,3. А Danfoss у него был 230w.
    Согласен, но это реально найти.Остальные трудно найти.Работать будет нормально.

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Зачем писать ,если сам не понимаешь?Удивляет такая дремучая глупость и непревзойденная активность.По делу-лучше поставить ACC HMK12AA.C компрессором СК200 получишь совсем другой холодильник.
    Чего... не понял??Ты лучше по делу пиши. А свое мнение оставь себе..Это ты ж у нас менее ск 175 компрессоров не ставишь..Я описываю СВОЙ положительный опыт.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Чего... не понял??Ты лучше по делу пиши. А свое мнение оставь себе..Это ты ж у нас менее ск 175 компрессоров не ставишь..Я описываю СВОЙ положительный опыт.
    Это я про твою рекомендацию удленнить капилярку под R12 относительно агрегата под R600a.Сам хоть раз попробуй потом поймешь.Про СК175 дай ссылку, а то както голословно.

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Это я про твою рекомендацию удленнить капилярку под R12 относительно агрегата под R600a.Сам хоть раз попробуй потом поймешь.Про СК175 дай ссылку, а то както голословно.
    Так про удлинение капилярки я имел ввиду свой положительный опыт.При установке ск мотора и заправке 12 фреона. Кстати,не моя идея. Я ее слямзил на форуме. На этом/ До этого при установке СК вместо СКН были проблемы выхода на режим. А ты против удлинения,почему??? насчет СК 175 ,это фигурально.Ты всегда предлагаешь ставить более мощный мотор. Наверное это хорошо,но дорого. и ненужно!!Хотя,твои расходы,твои и доходы. ""Удивляет такая дремучая глупость и непревзойденная активность""-это оставлю на твоей совести.Комментировать не буду.

  11. #11

    По умолчанию

    На эти Снайге компрессоры ставят завышенной мощности. С какой целью - не понятно. НМК12АА - самое оно !

  12. #12

    По умолчанию

    У Данфоса 204Вт при -23,3 у С-К 200 220Вт при -23,3. Всё нормально будет работать на 12м или 406м газу, только энергопотребление будет немного выше. Конечно если есть возможность то лучше АСС 12 ку поставить и заправить по шильдику 600м.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от фреон22 Посмотреть сообщение
    но с этим газом не работаю
    А желательно научиться,у меня есть знакомый возлехолодищик ,который часто говорит:"На мой век и днепров хватит."

  14. #14

    По умолчанию

    Ну не знаю, может у вас жарче но я капиллярку не трогаю и всё нормально входит в режим при замене на другие компрессора и фреоны.

  15. #15

    По умолчанию

    А по счётчикам получается, что при переводе с 134го на 600й капиллярка подходит один в один, на 12м немного короче. Так что нефиг её трогать всё нормально работает.

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А по счётчикам получается, что при переводе с 134го на 600й капиллярка подходит один в один, на 12м немного короче. Так что нефиг её трогать всё нормально работает.
    Значит не будем укорачивать

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Обычно советуют удлинить КТ.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Так про удлинение капилярки я имел ввиду свой положительный опыт.
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Значит будем укорачивать...
    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    Значит не будем укорачивать
    Ну да, как то так :D .

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А по счётчикам получается, что при переводе с 134го на 600й капиллярка подходит один в один, на 12м немного короче. Так что нефиг её трогать всё нормально работает.
    В этой теме обсуждалась пара-R600a и R12.Другая пара-R134a и R600a -подходит но не во всех шкафах.

  19. #19

    По умолчанию

    Лично мне не попадались, чтоб не подходили, всё нормально работает с разными вариациями компрессоров и фреонов.

  20. #20

    По умолчанию

    Ребята неспорте уже все получилось заменил ком.СК-200 r-12 пока работает все норма тему можно закрыть если что будет заморочки устраню и отпишусь .

Похожие темы

  1. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  2. Сгорел компрессор. Китаец ZEL HKD 93 AA r 600a
    от mrshents в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:02
  3. морозильник SNAIQE 122снайге
    от vesnina777 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 00:22
  4. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •