Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
...но вот " потеть компрессор" , не понятно, сам компрес - горячий , где должна быть испарина?…
Речь о всасывающей трубке у патрубка компрессора. Но повторюсь, это зависит от производителя оборудования и влажности помещения. У некоторых обмерзает и сам патрубок, а у некоторых он сухой. Поэтому есть такой параметр — полный перегрев, по нему более понятно, как работает система. Читай больше литературы.

Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
... я поставил 12 данфос и по мнению дилетанта это с запасом...
Наверное для этой витрине как раз, вот если у тебя была бы витринка Cold w15 1545*905*1200, с меньшей выкладкой и режим +2...+8*С, то туда производитель ставит SC10CLX.