Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я

  1. #161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
    ...но вот " потеть компрессор" , не понятно, сам компрес - горячий , где должна быть испарина?…
    Речь о всасывающей трубке у патрубка компрессора. Но повторюсь, это зависит от производителя оборудования и влажности помещения. У некоторых обмерзает и сам патрубок, а у некоторых он сухой. Поэтому есть такой параметр — полный перегрев, по нему более понятно, как работает система. Читай больше литературы.

    Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
    ... я поставил 12 данфос и по мнению дилетанта это с запасом...
    Наверное для этой витрине как раз, вот если у тебя была бы витринка Cold w15 1545*905*1200, с меньшей выкладкой и режим +2...+8*С, то туда производитель ставит SC10CLX.

  2. #162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, там хорошо играют капой, чтоб загнать компрессор в режим.
    Никто ни чем не играет. Сегодня поставили на Ариаду 2х дверную вместо 8,5 см/3 12см/3. Капу не трогали работает отлично, не греется, температуру набирает быстро и не пыжится. На однодверную тоже сегодня ставили 8,5 см/3. работает тоже шепчет. Парни не смотрите что ставит производитель, думайте своей головой.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
    ...но вот " потеть компрессор" , не понятно, сам компрес - горячий , где должна быть испарина?…
    Речь о всасывающей трубке у патрубка компрессора. Но повторюсь, это зависит от производителя оборудования и влажности помещения. У некоторых обмерзает и сам патрубок, а у некоторых он сухой. Поэтому есть такой параметр — полный перегрев, по нему более понятно, как работает система. Читай больше литературы.

    Цитата Сообщение от slav2203 Посмотреть сообщение
    ... я поставил 12 данфос и по мнению дилетанта это с запасом...
    Наверное для этой витрине как раз, вот если у тебя была бы витринка Cold w15 1545*905*1200, с меньшей выкладкой и режим +2...+8*С, то туда производитель ставит SC10CLX.

    Если установлен правильно агрегат и все детали соответствуют друг другу, тогда и будет испарина и снег на всасе. Если ставите компрессор с запасом (чего?) , а конденсатор и капиляр рассчитаны под другие параметры. Ваш компрессор мертвец, но пока ещё тарахтит.

  4. #164

    По умолчанию

    Всех приветствую. Может кто знает норму заправки для данного раритета(шкаф холодильный шх-0,6м2. Компрессор ВПр0,7-1А, холодопроизводительность 700ккал/ч, 220в 2,3а)? 600гр залили, трв открыт на полную,т. Внутри 6-8гр., в помещении 25гр., давление на всосе 1бар, когда компрессор останавливается-3бара. Давление на всосе через несколько суток снижается до 0.7 бара и трв начинает обмерзать и давление падает до нуля. Подскажите, куда копать, или еще добавить хладона?

  5. #165

    По умолчанию

    Норма 0.8 объёма ресивера, для такого старья сначала опрессовка.

  6. #166

    По умолчанию

    Этому холодильнику лет 40, что там копать. Тут два пути решения проблемы. 1й в пункт металоприёма. 2й в музей. ТРВ на всю открывать не надо, каким газом заправлял?

  7. #167
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Этому холодильнику лет 40
    И он почти рабочий.В отличии от многих современных .При правильном ремонте и эксплуатации прослужит еще возможно много лет

  8. #168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkhovik Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Может кто знает норму заправки для данного раритета(шкаф холодильный шх-0,6м2. Компрессор ВПр0,7-1А, холодопроизводительность 700ккал/ч, 220в 2,3а)? 600гр залили, трв открыт на полную,т. Внутри 6-8гр., в помещении 25гр., давление на всосе 1бар, когда компрессор останавливается-3бара. Давление на всосе через несколько суток снижается до 0.7 бара и трв начинает обмерзать и давление падает до нуля. Подскажите, куда копать, или еще добавить хладона?
    600гр. мало.Найдите утечку. Если R12 норма заправки 2кг. ТРВ прикройте и потихоньку регулируйте.

  9. #169

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    600гр. мало.Найдите утечку. Если R12 норма заправки 2кг. ТРВ прикройте и потихоньку регулируйте.
    Что то вы напутали с весом, это ж не ФАК-1500. ему от 1,5 до 3,5 кг заправляли в зависимости от установленных испарителей и ТРВ.
    Заправка для такого шкафа при родной ВС-500 600-700 гр выше крыши. А вот то что давление падает тут вопрос к ТРВ. Почему закрывается или влага. Поставь капилярку

  10. #170

    По умолчанию

    Конечно 2кг слишком много. Высокотемпературный агрегат ВПр 0.7-1А имеет компрессор ФГр 0.35-1, норма заправки 0.5 кг R12, 815 Вт при кипении +5*С, конденсация +30*С.

  11. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Что то вы напутали с весом, это ж не ФАК-1500. ему от 1,5 до 3,5 кг заправляли в зависимости от установленных испарителей и ТРВ.
    Заправка для такого шкафа при родной ВС-500 600-700 гр выше крыши. А вот то что давление падает тут вопрос к ТРВ. Почему закрывается или влага. Поставь капилярку
    По таблице на ШХ-06 стоит ВС 0,45 с 450ккал/час или фгк 0.45 По таблице у них заправка 1.4 кг.]valkhovik[ написал холодопроизводительность 700ккал/час по этому я написал 2кг. Кстати на ФАК1,5 заправка 6.5кг Источник-Мал.Хол.Машины 1968г.

  12. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    По таблице на ШХ-06 стоит ВС 0,45 с 450ккал/час или фгк 0.45...
    А интересно, агрегат ВПр 0.7 родной для ШХ06? Встречал только ШХ 0.56 с более поздним агрегатом Вср 400, там заправка 0.95 кг.

  13. #173

    По умолчанию

    Думаю, что родной. Табличка с данными была приклепана к раме с компрессором. Будем добавлять фреон.(r12). Из за нехватки фреона может быть, что трв нужно открывать полностью и непорядок с давлением? Кстати, а какое оно в норме на всосе для r12?

  14. #174

    По умолчанию

    Крутить трв при нехватке фреона никогда не надо. Почитай о трв.
    Для этого старичка и +6, наверное вполне достаточно.
    Изоляция и резинка, уже отработали свое. Да, и все остальное.
    Проверка на утечку и влагу, и смотри протяг испарителя.

  15. #175

    По умолчанию

    Да, еще герметичность проверяли азотом. Получился объем установки около 7литров.

  16. #176

    По умолчанию

    Резинки заменили,залили 600гр, давление на всосе было на нуле. Поэтому попробывали крутить трв и погрели его. Давление поднялось. Норма заправки была неизвестна. Когда чуть прикрывал трв, оно начинало обмерзать и давление уходило к нулю.. Погрел и открыл на полную опять. Сейчас давление установилось и держится на 1,2 бара. Температуру держит, на компрессоре по температуре руку держать можно. Вроде устраивает, но напрягает, что трв полностью открыто. Есть смысл добавить фреон или так оставить? Трубка на всосе холодная и не обмерзает. Корпус компрессора на входе трубки чуть прохладный.

  17. #177
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkhovik Посмотреть сообщение
    Есть смысл добавить фреон или так оставить? Трубка на всосе холодная и не обмерзает. Корпус компрессора на входе трубки чуть прохладный.
    Оставь как есть, присмотрись.

    Цитата Сообщение от valkhovik Посмотреть сообщение
    напрягает, что трв полностью открыто
    ТРВ какое, родное советское ТРВ-2М? У них тоже свои болячки есть. Типа износа иглы, засорения...

  18. #178

    По умолчанию

    Трв стояло 0.5м. Нашел такое же новое и заменил. Ок. Погоняю пока так. Посмотрю.

  19. #179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    По таблице на ШХ-06 стоит ВС 0,45 с 450ккал/час или фгк 0.45 По таблице у них заправка 1.4 кг.]valkhovik[ написал холодопроизводительность 700ккал/час по этому я написал 2кг. Кстати на ФАК1,5 заправка 6.5кг Источник-Мал.Хол.Машины 1968г.
    Я не знаю кто что писал про нормы заправки. Если дать 1,5 кг ВС 0,45 зальёт жидкарём всё и клапанам хана. больше 0,6-0,7 кг никогда не давали. ФАК-1500 за все годы работы, а работал я с ними достаточно и не мало. Отличная хол машина. Но чтобы запихать в него 6,5 кг. Самая большая заправка доходила до 4 кг и то исключение. Всё зависит от длины трассы. ИФы те от 4х до 13 кг, от модификации и длины трассы зависит вес заправки.

  20. #180
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valkhovik Посмотреть сообщение
    Есть смысл добавить фреон или так оставить?
    Хоть тема и не моя, но вставлю свои 5 копеек.
    Есть смысл поставить смотровое стекло перед ТРВ и посмотреть заправку.

Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56