Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 196

Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я

  1. #81
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    (Карбома) ВХСв-1,3Д ТЕХНО

  2. #82
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2014
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DMASA Посмотреть сообщение
    морозильный ларь "Caravell" 306-990 на 134.какое должно быть кипение при температуре в обьеме -20с?заводская заправка 160грамм.заправил по весам.за 6 часов работы -10с в обьеме давление всасывания 0,5 бар.я так понимаю это много!сбросил до -0,1 бара и только потом температура пошла в низ.такая работа ларя на вакууме нормально?
    нормальная работа в районе вакуума на вакууме он не должен работать дозаправь немного где то +0.1 бара на вакууме работают до -0.5 установки на R600 и контролируй трубку всаса возле компрессора, чтобы инием не покрылась но она должна быть холодной

  3. #83
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2014
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airb Посмотреть сообщение
    подскажите дозу заправки - кондитерка carboma 130 на 134
    по весам только на заводах заправляют а б/у техника заправляется по давлению, так как система засрата уже и как показала практика после весов всегда приходиться сливать лишний фреон

  4. #84
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений10 Посмотреть сообщение
    по весам только на заводах заправляют а б/у техника заправляется по давлению, так как система засрата уже и как показала практика после весов всегда приходиться сливать лишний фреон
    Так а если система засрата то откуда передоз? При засорах оловянщеги обычно газку добавляют)

  5. #85
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2014
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Так а если система засрата то откуда передоз? При засорах оловянщеги обычно газку добавляют)
    засерается не только капиляр а вся система особенно кондесаторы как правило металлические . просто из личного опыта сколько не пробывал по васам заправлять всегда приходилось сливать лишку, переливает поэтому только манометр в руки и вперёд единственное что прихожу на следующий день проконтролировать

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений10 Посмотреть сообщение
    засерается не только капиляр а вся система особенно кондесаторы как правило металлические . просто из личного опыта сколько не пробывал по васам заправлять всегда приходилось сливать лишку, переливает поэтому только манометр в руки и вперёд единственное что прихожу на следующий день проконтролировать
    Смени весы.

  7. #87
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений10 Посмотреть сообщение
    нормальная работа в районе вакуума на вакууме он не должен работать
    дядя.. каравельския лари при минус 0,1-0,15 робят.. причём тащит до МК аж до шубы.. новомодные калининградские я особо не отслеживал много.. кстате шо каравелл шо дерби-обдув должен быть.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #88
    Пользователь
    Регистрация
    29.07.2014
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дядя.. каравельския лари при минус 0,1-0,15 робят.. причём тащит до МК аж до шубы.. новомодные калининградские я особо не отслеживал много.. кстате шо каравелл шо дерби-обдув должен быть.
    работать то он будет не спорю, а вот шуба должна в камере оставаться а не возле компрессора, иначе перегрева вобще не будет да и компрессорок аномально холодный а это преждевременный износ трущихся деталей в нём от сюда и срок службы в разы меньше. Как мастер ты это должен понимать., если заводская сборка значит в чём то просчитались ведь там тоже люди работают , а человеку свойственно ошибаться.
    Северодвинску привет, ты случайно не на севмаше работаешь?

  9. #89
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений10 Посмотреть сообщение
    ты случайно не на севмаше работаешь?
    нет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #90
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию Бонета arctica 200нт

    Добрый день всем форумчанамю. Кто сталкивался с бонетой ARCTICA 200 НТ? Интересует норма заправки. На шильдике только название и тип фреона.

  11. #91
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    На шильдике только название и тип фреона.
    Ну и ? Чего ждём , кому молчим ?

  12. #92
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений10 Посмотреть сообщение
    по весам только на заводах заправляют а б/у техника заправляется по давлению, так как система засрата уже и как показала практика после весов всегда приходиться сливать лишний фреон
    Я пойму, если доза не сопадает по одному модельному ряду. Но чтобы каждый производитель так ошибался?!? Зачем тогда вообще нужны дозы?
    Попробуй вакуумировать 40 минут (как минимум), и промотри твои линии заправки на предмет герметичности - я наблюдал как-то за коллегой. который что вауумировал всего 5 минут, что потом пережимал посередине заправочный шланг, откручивал его от насоса и накручивал на баллон. При этом он искренне верил, что вакуумирование прошло идеально)))) И полшланга воздуха даже не нюхало...

  13. #93
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Доброго дня господа холодильщики . Привезли regal chlodniczy ширина где-то 1.4 м. компрессор с кондесатором отдельно ( сказали что родной , стоял он на выносе ) впаял , заправил кило 22 - всас около нуля . нагнетание у компрессора теплое , холода в испарителе мало . Начал добавлять всего залил 1.5 кг фриона , нагнетание у ком. очень горячие у фильтра холодно - большой перегрев . Холода на испарителе так и осталось мало , чуть больше чем было . Всас 0.2 бар. Сколько в нем норма заправки . Буду признателен за помощь .

  14. #94

    По умолчанию

    Feliks, с циркуляцией проблемы, промой или замени капиллярку, хотя данных мало, чтоб уверенно диагноз поставить.

  15. #95
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    сейчас не до регала , впаяю на нагнетание шредыр и промою капилярку отпишусь

  16. #96
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    отпишусь
    Фото шильда или производителя дай.

  17. #97
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Впаял шредыр на нагнетание , пару раз промыл ацетоном капелярку , заправил 1.4 кг . Стало чуть лучше протянуло один калач полностью . Давление нагнетания 10.5 бар , всас около нуля , сильный перегрев так и остался . Наверно надо менять капелярку , в нашей деревни такой диаметр не продают , надо заказывать .
    Изображения Изображения

  18. #98
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    По шильдику регал плюсовой. А фильтр менял? ПОляки любят низкотемпературные компрессора на средний холод пихать, так что давление всасывания у них как у низкотемпературных и капиллярка соответственно подобрана. Поменяй на всякий случай фильтр, ведь агрегат был отключен вроде? А потом всасывание сделай 0,8 и посмотри что будет. Нагнетание 10 для R22 это мало. Или что то тебя ещё настораживает?

  19. #99

    По умолчанию

    Если есть возможность лучше замени капилярку . Чем больше внутренний диаметр капы - тем хуже она чистится .
    Вот нарыл кое-что , может пригодится .Screenshot_1.jpgScreenshot_2.jpg

  20. #100
    Местный
    Регистрация
    14.07.2010
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    coolerman65, Настораживает что дозу бахнул больше . сейчас навалил 2100 г. всас 0.8 нагнетание 9 бар . картина та-же обмерз только первый калач.


    евгений 91, спасибо за шильдик , не знаю , мало давит компрессор может это и не засор

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •