Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 196

Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я

  1. #61
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да уж люди лет 10 как не смотрят на давления-при многообразии то хладагентов температурами правильней оперировать при настройке. меня кстати обычные коллекторы устраивают пока..
    Баллон на весы , токовые клещи на компрессор , манометр на всас и контроль по датчику испарителя (на торговом) - вот тогда уверенность полная , что всё правильно сделал.

  2. #62
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да уж люди лет 10 как не смотрят на давления-при многообразии то хладагентов температурами правильней оперировать при настройке. меня кстати обычные коллекторы устраивают пока..

    Могу шильд прицепить, где даже марка хладагента не указана
    И уж молчу про мой случай, когда меняется компрессор с НТ на СТ, и фиг знает, куда рулить)))

  3. #63
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Производитель исходит больше из экономичности производства, а не об оптимальных режимах работы
    вот и я про то же.. поэтому надо ещё свои знания "согласовывать" с конкретным "изделием".. никогда не забуду как я лет 8 назад пытался шкаф кифато заправить "по протягу"... вбухал около килограмма 22, потом всё таки скинул лишнее-прям половину))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #64
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Баллон на весы , токовые клещи на компрессор , манометр на всас и контроль по датчику испарителя (на торговом) - вот тогда уверенность полная , что всё правильно сделал.
    то что ты говоришь это просто стандартные действия-причём руки "пощупать" никто не отменял.. правда с датчиком может быть засада-потому, что он может стоять где попало))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #65
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Баллон на весы , токовые клещи на компрессор, манометр на всас и контроль по датчику испарителя (на торговом) - вот тогда уверенность полная , что всё правильно сделал.
    Да я как раз про то, что такое ощщупывание - процесс долгий. Начнешь торопицца - фреона много вылетит. А тут дал "по температуре", и она тут же выходит на режим без особых проблем.
    Вот как раз ток, величина от тебя независимая, и запросто уведет в сторону при отклонениях в сети.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение

    Могу шильд прицепить, где даже марка хладагента не указана
    И уж молчу про мой случай, когда меняется компрессор с НТ на СТ, и фиг знает, куда рулить)))
    И уж молчу про мой случай -а в студию можно)))

  7. #67
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    И уж молчу про мой случай -а в студию можно)))
    А что в студию нужно???

  8. #68
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А тут дал "по температуре", и она тут же выходит
    "дал и обосрался потома" может быть легко..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А что в студию нужно???
    И уж молчу про мой случай, когда меняется компрессор с НТ на СТ, и фиг знает, куда рулить)))
    Что за случай то???

  10. #70
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "дал и обосрался потома" может быть легко..))
    Да я ж написал - что дать-то даю, но и контролирую по нижнему порогу срабатывания. Вот как раз и обобщаю статистику, что в сказочным образом ошибок избегаю)))) Благодаря китайскому ХолодПрому!
    Естественно - что все эти случаи актуальны тогда, когда на бирке доза не ясна, и куда рулить неизвестно.
    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    ... Что за случай то???
    Ну это я недавно писал, как вместо SC10CL на витринку ВО-1500 ставил с большими переживаниями NEK6213GK, а в результате он оказался офигенно мощным.

  11. #71
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    SC10CL
    щас секоп новые условия ввёл-ARI-540-99.. LBP-1 и 2.. с CECOMAF и ASHRAE ваще не рифмуется.. хз как подбирать. чудеса..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #72
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вот и мой SC10CL был Made in China, но без Секоп, как я понЯл!

  13. #73
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    от и мой SC10CL был Made in China, но без Секоп, как я понЯл!
    так данфосс без секопа в чине и не был походу.. нету данфосса больше уж три года на "чёрных" МК..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    с цифрами однозначно точнее. Даже несмотря, на то, что у него ноль съезжает на 9 делений, все равно, изменение на одну цифирку заметно стразу. У стрелочного мановакууметра черточки идут через 5 делений цифрового, как минимум.
    Блин вот оно что, а себе всю кукушку проел, а ларчик просто открывался.
    А так как в сериале "Сваты" Митяй говорил "чуичка",года в покер играли, так блин и на современном оборудовании, особенно дешёвом. И манометр, и токовые клещи, и пирометр, и термометр вход идут, но без этой самой чуички никуда.

  15. #75
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    так данфосс без секопа в чине и не был походу.. нету данфосса больше уж три года на "чёрных" МК..
    Вот именно на этом надписи Секоп не видел, хотя уже (блин на них!) напарывался, ощущщения тогда пруть аж струёй...))))
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ... И манометр, и токовые клещи, и пирометр, и термометр вход идут, но без этой самой чуички никуда.
    Да и не только чуичка, но и конкретное удобство: я на своем кетайском вижу мизерную утечку по падению давления, со стрелочным ее ждать намного дольше, например.

  16. #76

    По умолчанию

    морозильный ларь "Caravell" 306-990 на 134.какое должно быть кипение при температуре в обьеме -20с?заводская заправка 160грамм.заправил по весам.за 6 часов работы -10с в обьеме давление всасывания 0,5 бар.я так понимаю это много!сбросил до -0,1 бара и только потом температура пошла в низ.такая работа ларя на вакууме нормально?

  17. #77

    По умолчанию

    По давлению ноль, по температуре для 134-го при нуле давления где-то -26. Как-то так.

  18. #78
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DMASA Посмотреть сообщение
    до -0,1 бара
    каравелл и дерби могут при минус 18 в объёме по факту иметь на заводской заправке и -0,2 бара.. и что странно-промерзание до МК. неоднократно замеченный факт.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #79
    Новичок
    Регистрация
    27.01.2013
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    подскажите дозу заправки - кондитерка carboma 130 на 134

  20. #80
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airb Посмотреть сообщение
    carboma 130
    это именно карбома или таки "полюс"?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •