Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: ЕNB 43691X Нужна помощь.

  1. #21

    По умолчанию

    компрессор заменил на такой же HTK 95 AA (новый) R600 фильтр заменил. Функции отключения холодильника с дисплея нет!!! только из разетки.
    То же складывается впечатление что в системе влага!!! Завтра еще раз заменю Фильтр.
    Как проверить клапан подачи фреона в испарители??

  2. #22

    По умолчанию

    Я бы на сутки оставил в работе и по замерам реальной температуры в камерах делал выводы. А силовую на модуле и тестером потыкать можно . . . Имхо, HTK 95 AA сам по себе не мрёт (или очень редко).

  3. #23

    По умолчанию

    Проблема решена. в системе действительно была влага!!! Установил фильтр Данфос антикислотный. теперь все четко отключается.

  4. #24

    По умолчанию

    Думаю до решения этой проблемы еще далеко. раз я оказался прав насчет влаги - то слушай дальше: влага попадает в систему при утечке на испарителе теплого отдела! и крякнувший компрессор - это только последствие попадания влаги при утечке! у этих холодцов очень слабенький испаритель Х/К. так что жди повтора по компрессору или по утечке.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. нужна помощь
    от TITARU в разделе Haier
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 21:41
  3. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  4. Нужна помощь
    от Georgstr в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 15:33
  5. нужна помощь
    от Григорий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 00:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •