Стандартная ситуация один компрессор на две t кипения, стандартное решение - регулятор давлении испарения " KVP" и всё тип топ, но! Система где больше среднего холода в соотношении 6 КВТ низкого и 12 КВТ среднего холода подбираем компрессор с низким кипением на все 18 КВТ ! Всё работает прекрасно но получается куча минусов (если не считать цену для счастливого клиента) :
1 .Большое потребление электричества.
2. Повышенный шум (вибрация).
3. По факту - большой запас холодопроизводительности.
4. Большие габариты и вес (тягать запарно).
Коллеги поделитесь опытом может можно занизить мощность? Если да то в каком процентном соотношении? А может при подборе использовать какую-то усреднённую температуру кипения ( не -30 ) ?
Есть вопросы ! Кто сталкивался с такой дилемой расскажите я думаю многим будет интересно!!!!!
Социальные закладки