Подскажите, какие нужны данные для вычисления мощности конденсатора воздушного и воздухоохладителя. И как вычислить. Это нужно для подбора.
Подскажите, какие нужны данные для вычисления мощности конденсатора воздушного и воздухоохладителя. И как вычислить. Это нужно для подбора.
Sysredirec, лучше дайте ваши данные по вашему объекту. Поможем подобрать оборудование.
ваш охлаждаемый объем 1188м3, принимаем для упрощения 1200м3.
получается испаритель garcia camara, lc 520a5 - 41600вт, шаг ребра - 4,5мм.
или garcia camara, lc 542b7 - 43300вт, шаг ребра - 7мм. если открытый (не упакованный) товар, то этот предпочтительней.
если garcia не устраивает, можно посмотреть другие модели.
А конденсатор киловатт на 95 понадобиться. Не меньше. Модели нужно посмотреть по каталогу.
А почему именно 95 кВт? Два компрессора номинальной мощностью по 10кВт каждый. То есть 41+10+10=61 кВт
А что за умножение???
Производитеши рекомндуют подбирать конденсатортисходя из холодопроизводительносри компрессора(-ов) + его(их) электрическая мощность в данных условиях эксплуатации. А уж коэффициент применяется при расчёте этой самой производительности(наприм� �р в Tbal).
Это запас по производительности,т.к в разных регионах разные температуры воздуха.
Не спорю, но это в притык, а если температура входящего воздуха поднимется? Конечно если
Sysredirec, проживает за северным полюсом, этот запас ему ни к чему, а вот если где нибудь, южнее, то я бы сделал запас....
Sysredirec, я уже проехал такой метод расчета, давно это было, но тем не менее опыт хороший. Пришлось пол лета "машинистом" градирни работать..))) Причем практически бесплатно..))))
И если учесть что я в Карелии, а это север, то лучше все таки принять коэффициент, а тем более если южнее. И в конечном итоге, да бы уйти от полива, конденсатор пришлось увеличить. На тот самый коэффициент.
А мы на 2,5 умножаем. На 2ку в жару не идёт. А вот машины из африки видел для кондиционирования воздуха госпиталей, там наверное и 5ть умножают.
Социальные закладки