Тема: Компрессор в прецизионном кондиционере.

  1. #1

    Вопрос Компрессор в прецизионном кондиционере.

    Добрый день!

    В кондиционере фирмы "Emerson"установлен 3-х фазный компрессор Copland (мощность кондиционера 20 кВт холода, ZR94KCE-ЕАВ-522-марка компрессора). Выбивает автомат 20 А с искрами почти моментально, ток доходит по мультиметру до 20-25 А, как только срабатывает пускатель.
    -Обрыва в пускателе нет(новый ставил)
    -нет обрыва фаз
    -нет кз, фаз с землей
    -автомат тоже менял =),

    Кондиционер продолжает работать, думая что у него все нормально, не выдавая никаких аварий. Не могу понять причину выбивания автомата, обычно ток большой, обрыв или КЗ, а тут ничего такого не наблюдается.

    Может кто знает еще возможные причины?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Фазы местами попутаны , поэтому и выбивает. Второй вариант - межвитковое в компрессоре ( но это реже)

  3. #3

    По умолчанию

    кондиционер отработал 2,5 года, поэтому по-поводу попутаны, что-то я сомневаюсь, да и когда фазы попутаны то и обычно крутится просто в другую сторону.

  4. #4
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Померь межфазное напряжение,а так же каждую фазу в отдельности, затем сопротивление обмоток компрессора.Либо попробуй подключить компрессор на прямую,замерев пусковые и рабочие токи.

  5. #5

    По умолчанию

    И правда, забыл сопротивление обмоток проверить =(, но напрямую включать местные электрики не дают, а без их одобрения не могу, не домашний кондей , да и дедушки там упертые! А за демонтаж блока платить пока не хотят.

  6. #6
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    напрямую включать местные электрики не дают, а без их одобрения не могу , да и дедушки там упертые!
    Ну так может, им и холод не нужен?Пускай горит серверная, или что вы там охлаждаете)))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Ну так может, им и холод не нужен?Пускай горит серверная, или что вы там охлаждаете)))
    ТС к "железяке" с тестером убежал. Похоже на коротыш в компрессоре . . .

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Ну так может, им и холод не нужен?Пускай горит серверная, или что вы там охлаждаете)))
    Да бараны) у них 2 еще резервных. Надо чтобы и эти потухли, тогда закопошатся.

  9. #9

    По умолчанию

    Tornadoss,
    Не парься. Поясни что нужно бы напрямую смотреть. Или демонтировать блок.
    Попробуй посмотреть утечку на корпус компрессора.. Метод конечно так сяк но иногда прокатывает. Прозвони обмотки. И аще.. На такой агрегат 20 А автомат по моему маловато. Номинальный потребляемый ток компрессора эсть?
    Максимальный то же глянь. Попробуй заменить пусковой кондер ради интиреса.
    Может просто автомат конечно не тянет.. Выбивает в момент пуска компрессора? Ежели там рабочий ток 17 А и выше, то пусковые токи будут на 4-6 порядков больше.
    Автомат ежели категории В стоит будет вырубать. Там всего 3-х кратная перегрузка. Потом вышибет.
    Больше пока ниче посоветовать не могу маловато инфы..

  10. #10

    По умолчанию

    Gelezis,

    Утечку на корпус проверял сразу, обмотки нормально звонятся(подключение "Звезда"), какой конденсатор-3 фазы?
    Автомат менял (он кстати Маде by Гёрмани, категории D( "двигательный" самый самый модный, так сказать, ставил ABB C20 эффект абсолютна такой же)
    проблема в том что конечно в момент пуска, но сам компрессор не пускается, рабочий ток 16,4, но этот автомат держит 7-10 кратные перегруз, а он выбивает на 20 А , причем со светомузыкой, кондиционер как бы какчественный и сборка хорошая, но КОПЛАНДЫ просто достали, за месяц на 5-ти прецизионниках , разных фирм производителей, на разных объектах, то клина словят, то КЗ.
    Проблема не в том что я не разберусь что навернуто, почти на 100% уверен что компрессор. Но просто не сталкивался с ситуацией, что нет ни КЗ, нет ни обрыва, вся электрическая цепь до компрессора исправна, а этот пи..... кондиционер, не понимает что он работает без компрессора, что выбит автомат, и что нету никаких на это причин(кроме обмотки, не проверял =( , точнее прозвонил, а сопротивление не померил). Честно сказать , я заметил что он не работает нормально, когда хотел проверить давление =), контроллер мониторинга, даже считал часы наработки компрессора, пока тот был выбит, поэтому неизвестно когда это случилось.

    А какая инфа нужна еще?
    Задам немного вопрос по другому, не кидайте только камнями =) :
    Какие могут быть причины выбивания автомата, если учесть вышеизложенные факты? Или Болгарку в руки и пилять компрессор?

  11. #11
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    Какие могут быть причины выбивания автомата, если учесть вышеизложенные факты? Или Болгарку в руки и пилять компрессор?
    Tornadoss, болгарка это хорошо, а что говорят манометры и токи при пуске компрессора?И есть ли в нём масло?

  12. #12

    По умолчанию

    Всё же для начала замерь сопротивление обмоток.

  13. #13
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    Какие могут быть причины выбивания автомата, если учесть вышеизложенные факты?
    Пусковой ток , вот и причина. Хочешь знать на какой фазе - сделай три замера с токовыми клещами. Хоть и просил не кидаться камнями , но всё равно : хоть инструмент то есть ?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Tornadoss,
    Не парься. Поясни что нужно бы напрямую смотреть. Или демонтировать блок.
    Ахаха ага, демонтировать.
    Прецы с такими компрессорами весят от 300-400 кг.
    По теме.
    Торнадос, а вы вообще кто для этих прецов? Местный электрик или приглашенный холодильщик?
    Копланды просто так не ломаются. Надо к этому приложить кривые руки при монтаже и стартапе
    Довольно живучие компрессора, в отличии от Перформеров.
    То что вы наблюдаете - следствие. Причину ищите.
    В серверных, которые мы доводили до ума, Копланды работают уже 8-й год.

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Можно было бы при таких токах и просадку промерить, може падает напруга конкретно, чем усугубляется ситуация.
    Ну или где на клеммах пригорело заметно.

  16. #16
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Можно было бы при таких токах и просадку промерить, ноже падает напруга конкретно, чем усугубляется ситуация.
    Верно подмечено,было несколько раз такое,но только в деревнях такое встречалось.

  17. #17

    По умолчанию

    R13а,
    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    Выбивает автомат 20 А с искрами почти моментально, ток доходит по мультиметру до 20-25 А, как только срабатывает пускатель.
    - это написано еще в первом сообщении. Естественно подразумевается каждая фаза.

    Народ, .... что могут показывать манометры, эээээ какое давление в компрессоре если он стоит и не пускается(давление уравновешено во всей системе, и равно чуть больше 8 бар)?


    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Фазы местами попутаны , поэтому и выбивает
    я про это промолчу...! А вот про межвитковое спасибо
    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Пусковой ток , вот и причина. Хочешь знать на какой фазе - сделай три замера с токовыми клещами. Хоть и просил не кидаться камнями , но всё равно : хоть инструмент то есть ?
    ....без комментариев.

    Всем спасибо, за помощь сопротивление обмоток разное, а точнее у одной почти его нет.

  18. #18
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    сопротивление обмоток разное, а точнее у одной почти его нет.
    А ты переживал)))

  19. #19

    По умолчанию

    airwave, я слышал что Копланды отозвали большую партию компрессоров, из-за брака. Они не плохие, кто спорит, но попадаются же всякие(те которые 8 лет отработали, делали на совесть, а этим кондеям чуть больше 3 лет, поэтому и экономят на всем, особенно на испытаниях и специалистах ).
    Я для них холодильщик по договору обслуживания. Недавно заключили, вот расхлебываю )

    Вьюга4, Кондеи работают через систему UPS, точнее все здание через неё работает, поэтому никаких просадок и падений нет. Поэтому электрики и не хотят на прямую давать подключать компрессор, очкуют .

  20. #20
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tornadoss Посмотреть сообщение
    сопротивление обмоток разное, а точнее у одной почти его нет.
    Это можно было определить как тестером в самом начале , так и токовыми клещами впоследствии. Вообще то каждый уважающий себя спец с этого начинает работу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 06:20
  2. Шум при выключенном кондиционере
    от Juwel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 21:14
  3. Давление в кондиционере
    от Оллег68 в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 00:01
  4. давление в кондиционере
    от frezenok в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 10:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •