подскажите по какой причине компресор обмерзает полностью?
подскажите по какой причине компресор обмерзает полностью?
Вот бы фото!!!
В общем виде - меняйте заправщика: то ли фреоны перепутал, то ли дозы...
Ну, ему еще серьезно учиться надо...
Насколько конкретно обмерзает и какая уставка тепературы? SSV, SMV - быть может, но далеко не факт. Ещё одна из возможных причин - ТРВ. Если ТРВ разборный - регулируется, если неразборный - под замену. Вот если бы Вы указали всё, что видели, включая ошибки, если есть, полностью серию контейнера (на шильде) и фото, тогда можно было бы дать более конкретный совет
Доброго дня всем! Хотелось бы подробную схему блока управления CARRIER ZEPHIYR 30S. Был перебит кабель от пульта в кабине,произошло замыкание и в блоке погорели дорожки на плате и несколько диодов. Помогите пожалуйста!