Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Дак в самой ветрине управление черт ногу сломит,два процессора одоин на на клапан точно второй данфос хрен знат дак там рядом сними еще таймера запеханы и как вся хрень работает ни схемы нече седни попробую шильд сфоткать.
вероятно соединены два прилавка в "канал" (ну или в линию) контроллеры в этом случае могут быть завязаны для координированной оттайки. (цитирую-подписано "мастер") хотя возможно так подписан контроллер на котором висит соленоид) изначально должен быть данфосс и там и там скорее всего. эливелл вероятно заменен.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Тогда один за оттайку отвечает?второй клапан открывает так чтоли?таймера тогда зачем еще стоят в блоках.
Фото2080.jpgФото2081.jpgФото2083.jpgФото2085.jpgФото2086.jpgФото2088.jpgчто сфоткал и нашел дополнительно по витрине еще и по АКМ -0,38.Витрина походу бэушная АКМ новье,пока так.
С наружным блоком понятно ,а по испарителям не совсем понятно.Там стоит 1 воздушка на всю ветрину?Подача регулируется ТРВ?.Оттайка идет газом или теном?.И где стоит клапон?
Подключение с одним соленоидом
да солинойд один стоит я лично наблюдал как он срабатывал по второму контролеру на котором написано мастер,а второй зачем на фото он данфос?нарыть бы схемку подключения,да на контролер данфософский на управление тока два провода идут,дак там таймера внури блоков стоят и тоже работают тикают блин гемор
да вседаки блоки открою и сфотаю кишки лутше разбиратся будет
разные то контроллеры тыж знаешь что в "канал" не включить.. ТС думы думает, а там всё просто на самом деле. один контроллер нештатный. рулит только оттайкой-вот и всё. на той неделе поеду на обьект-там похожие костаны-мож гляну.. (но схем отродясь нигде не было на б/у) оборудование с почившего в бозе "патэрсона" с краснодарского края)) цхм с сенной с питера.. вся россия зы: когда работали с "интерфудом" под шеф монтажи стандарт один соленоид на три(!) потребителя соединённых в "канал"..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
ДА,но если предположить ,что за тем который был Слэйвом (Danfoss) по ошибке оставили функцию оттайки,то он может включать, на своей половине ,ТЭНы при открытом соленоиде и работающем компрессоре.Это может объяснить давление всасывания 4,4 атм. на первых фотках.Попробовать принудительно оттайку включить на Danfoss.
Дак ваще какято фигня получается ,отайка хреначит а соленоид открыт?блин надо точно блоки выдернуть и ладом посмоьреть что контролер данфософский запускает.
По идее после установки Eliwell на нём должны были оставить управление всем прилавком - соленоид,тэны,вентиляторы.� �а Danfoss должны были добавить последовательное управление соленоидом через контакты реле компрессора ,в случае если температура на его половине понизится.Это если где то не запрятали 2 ой соленоид.
Блин, я к своему стыду тоже не знаю принципа системы управления "мастер-слэйв". Хотя оборудование на обслуге такое есть. Например, бонета из двух секций, два контроллера, мастер и слэйв. Правда там когда оба контроллера навернулись от скачка напряжения, про замене обнаружилось, что управление всё на мастере, а со второго все провода откушены, он как термометр работает.
Так же есть линия витрин, но там контроллеры независимо управляют каждый своей секцией. Но есть оборудование, которое тоже с мастерами и слэйвами, пока проблем не доставляло, но....
В общем, буду признателен уважаемым коллегам, если носом ткнут в нужный букварь)))
Гуглить пытался, но бестолку, не могу запрос правильно сформулировать(главное, где мой второй носок знает)
Вот кое что.
если эливелл (програмно)и карел (конструктивно) жёстко назначают мастер-слуга, то данфосс (и диксель) действует по принципу "кто первый встал того и тапки" ЕКС204 (АК СС210) например когда на любом контроллере приходит время оттайки- даёт сигнал "координированнная оттайка" и все подключённые по сети в неё встают.. во всех случаях есть плюсы и минусы. тема кстати довольно обширная не скажешь в двух словах))
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
так нахера деццкие вопросы задавать?)) включи моск.. а контроллер данфософский скорее всего этот (раз уж костан) http://www.ref-com.ru/kernel/domains...20201%20DT.pdf
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Социальные закладки