а что мешает выложить тут?вышлите ваше мыло сообщу схему
а что мешает выложить тут?вышлите ваше мыло сообщу схему
вот схемы "пускачей" которые имеются в фирме.
прикрепить файлы просто не представляется возможным из-за того, что они большие.
да дело не в разновидностях схем. если клин восстановимый, его и эта схема сорвет. может, компрессор просто сухой, надо масло посмотреть, компрессор срезать, перевернуть. и про пусковой конденсатор не было вопроса, если был, то проверить емкость. а если гайка, то гайка. я разрезал ротационники, после срыва работали, но только на 2-х кратной пусковой емкости (в кондей не поставишь). похоже, у них сам статор в кожухе не держится, потому что все остальное (ротор, обмотки) целое и крутится.
Владимир алексеевич, вот сюда кладите, плз.
подскажите, что можно сделать и как расклинить герметичный компрессор и имеет ли это смысл.
клинят они как правило из-за перегрева.
за время работы накопилось уже достаточно-обмотки в норме, иногда удается "срывать", меняю сразу же масло, но как правило не на долго.
Расклинить можно, но смысла не имеет (мое мнение), через некоторое время - повтор.
Клинят из-за выработки:
- смещение ротора по отношению к статору;
- смещение шатуна по отношению к поршню или коленчатому валу - в кривошипно-шатунном механизме;
- смещение ползуна кулисы по отношению к обойме кулисы - в кривошипно-кулисном механизме;
- разбитый всасывающий клапан стает на перекос
Исключение составляют некоторые компрессоры прямо с завода, но я назвал бы это штопором (без смещения деталей механизма), а не клином.
oooms, введи в строку поиска "клин"
Последний раз редактировалось zausenets; 13.05.2010 в 03:00.
Indesit c132NFG R134a Danfoss , заклинил компрессор у меня , подключил его через диоды КД213 (один катодом к оснавной , второй анодом к дополнительной, точно непомню, сначало не как,просто гудел поменял местами диоды , и вуаля, шум, микромолния на диодах (выяснилось спалил диоды) но компрессор заработал), схему гдето сдесь подсказали, думаю что диоды сыгали свою роль.
Прошу модераторов простить если готовое решение выложил не здесь.
сразу отпишусь, сопротивление обмоток гдето 15 ом, не коротыш, симптомы 1 мин-30сек работает 15 сек отключается, надеюсь кому то поможет.
11 дней уже работает , полёт нормальный.
после расклинивания как правило надо слить масло и удалить посторонние включения промывкой R113. после сушки заправка маслом и обкатка на горячую (соединять всасывание с нагнетанием) после 2-х часов обкатки повторов не было воообще.
привет.подскажите,пож-ста,каким способом(самым простым и 100 проверить стуканул ли компрессор и реально ли его вывести из клина?заранее извеняюсь за глупые вопросы,если можно подробней.спасибо!
Каков вопрос- таков ответ! Какой компрессор? Где и на чём стоит? Сколько проработал? Местоположение Ваше?:rolleyes:
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
Если Danfoss не работает при нормальном напряжении- только замена. Пусковые на моей памяти не горели ни разу- скопился уже мешок, приходят вместе с компрессорами. Да там и гореть нечему- одна таблетка, защита находится внутри кожуха мотор-компрессора.