    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    при утечках в систему воздух попасть не может,
    как не может? а при утечке на всасывании?
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  2. #42

    По умолчанию

    вадим юрьевич, я ждал этого вопроса.
    не хотел углубляться в него.

    мы ведь говорим о простых холодильных машинах с температурой кипения до -28с,
    с герметичными компрессорами, где штатное давление всаса, а стало быть в некотором приближении и давление кипения всегда выше атмосферного.

    если, по каким то причинам на всасе давление ниже атмосферного, а в испарителе
    или на линии всаса у нас появился свищ, то это уже не утечка, а подсос воздуха с влагой, что неменуемо приведёт к закупорке капиляра. хотя на нагнетании уже имеется гдето пробка раз на всасе вакуум.

    а вообще мы лихо откланились от темы.

  3. #43
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    Восклицание

    а по теме многие из расклиненых отработали что пора и честь знать. дай бог новым. но это касается фреоновых. у газовых на уровне механической поломки без исключений. читай растворимость хладонов в маслах. покупайте класс а экономьте электроенергию. через два года будем менять компрессор.

  4. #44
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    вьюга4,
    1. при утечках в систему воздух попасть не может, поскольку давление в контуре всегда выше атмосферного пока не испарилась последняя капля фреона.
    ...
    2. но я не понял, что такое:
    - обратное вращение вала кулисного компрессора (опрокидывание компрессора)?
    А Вы смоделируйте крохотную утечку, например надломив КТ, стравите систему если она полная, прицепите на заправочный чувствительный манометр и включите. Пронаблюдайте за давлением всасывания при работе в течение получаса, а затем остановите на полчаса. И сразу увидите "суслика".
    2. Спиральная канавка на валу эл. двигателя кулисного компрессора для смазки прорезана с учетом вращения в одну сторону. Но в силу разных причин вал начинает крутиться в другую сторону. и тогда захвата масла не происходит.

  5. #45
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    мы ведь говорим о простых холодильных машинах с температурой кипения до -28с, с герметичными компрессорами, где штатное давление всаса, а стало быть в некотором приближении и давление кипения всегда выше атмосферного.
    если, по каким то причинам на всасе давление ниже атмосферного, а в испарителе или на линии всаса у нас появился свищ, то это уже не утечка, а подсос воздуха с влагой, что неменуемо приведёт к закупорке капиляра. хотя на нагнетании уже имеется гдето пробка раз на всасе вакуум.
    а вообще мы лихо отклонились от темы.
    Не сильно и отклонились, поскольку это одна из причин порчи масла и повышения потребления, приводящее к "клину".
    Большинство двухкамерных холодильников при рабочей температуре в ХК (+4 град) имеют давление кипения минус 200 мм и даже ниже. Малейшая неплотность в любой точке агрегата и процесс пойдет. Если на линии всасывания - то будет выдавливать при остановке и втягивать при работе, если например надлом КТ, то с одной стороны трещины выдавливает, с другой втягивает, при остановке однозначно втянет до выравнивания с атмосферным, пропорционально величине утечки.
    не помню случая, чтобы подсос и влага вызывали закупорку, подсос=влага - это ДА, но засор вызывается чисто механическими включениями.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЮРА Посмотреть сообщение
    а вот пример пришел,холодильник с завода с уже не рабочим компресором,почему бы и не попробывать расклинить
    С завода заклиненый компрессор расклинивается ударами молотка по компрессору. Просто поршень встаёт в мёртвую точки при которой он не может запуститься. Иногда достаточно одного удара. И буть надо не деревянным молотком (это как по пи..е лодошкой), а обычным. И будет всем счастье,:p:p:p:p:p:

  7. #47
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    твой удар самартизируется пружинами внутренней подвески (та-же ладошка). горизонтальные да (бил и буду бить)

  8. #48

    По умолчанию

    а я горизонтвльные ни разу не бил. почему-то не попадались. но после расклинивания не все компрессора долго работают, бывает и через день встают, а бывает и год и больше работают.

  9. #49
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    что поделаеш - судьба?

  10. #50
    Новичок
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    эмммм... ребят, если не ошибаюсь масло до 125 градусов не теряет своих свойств - это раз, второе - это действительно движек клинит не из-за смазки, а скорее из-за нагрева метала (если кто помнит физику, нагрев и охлаждение) случается либо задир, либо тупо переклин в шатуне, но никак не из-за масла.

    могу еще добавить что не из-за влаги, так как многие используют компресора в качестве насоса для автомобилей (соответственно делая толще трубку и подымая её на метр) и работают они годами....

    насчет 400 градусов для изменения свойств металла незнаю, так как там используются не столь тугоплавкие металлы, но изменение происходит в любом случает, возьмите и нагрейте любой металл, он либо станет гибким, либо наоборот колким (если в масло окунуть, закалка). при этом заводы изготовители наверняка это продумали, такчто можно считать что происходит клин движка по сотням причин....

  11. #51

    Вопрос Не пускается компрессор (клин)

    Уважаемые форумчане! Холодильник indesit В 18.025 отработал успешно два года, ещё на гарантии, не пускается компрессор, сразу срабатывает защитное реле. Компрессор TLES7F Danfoss 102G, Германия, R134а. Замерял ток при пуске - 14...19 ампер. Вопрос: "Крякнул" компрессор, или попробовать поменять пусковое реле? Реле, как я понял, с резистором 25 Ом.

  12. #52
    Холодильщик Аватар для villain
    Регистрация
    28.04.2008
    Сообщений
    843

    По умолчанию

    Попробуте запустить компрессор без реле и всё станет ясно.

  13. #53
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор Посмотреть сообщение
    Компрессор TLES7F Danfoss 102G, Германия, R134а. Замерял ток при пуске - 14...19 ампер. Вопрос: "Крякнул" компрессор?
    Если 14-19А, - "крякнул"

  14. #54
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если 14-19А, - "крякнул"
    Думаю аналогично, поскольку нормальный пусковой ток по-моему до 9 А. Поскольку гарантия, то лезть не надо - вмешательство третьих лиц (за исключением завода и СЦ) не допускается.

  15. #55
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    согласен помер мотор,что странно мне не раз попадали в ремонт индезиты где без видимых причин дох мотор да не какой то ...данфос мать их.по моему чехия производство.опустили качество до уровня материкового китая???

  16. #56

    По умолчанию

    Благодарю вас, вы развеяли мои сомнения.

  17. #57
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от strit71 Посмотреть сообщение
    согласен помер мотор,что странно мне не раз попадали в ремонт индезиты где без видимых причин дох мотор да не какой то ...данфос мать их.по моему чехия производство.опустили качество до уровня материкового китая???
    а вы сравните, сколько стоИт коммерческий компрессор и нынешний бытовой, если выбила по тепловой на обмотке. У коммерческого можно и за 1,5 -2 часа не дождаться самовозврата в рабочий режим, а бытовой дергается каждые 20-30 сек, перегревается и изоляция не выдерживает....

  18. #58
    халтурщик Аватар для strit71
    Регистрация
    20.08.2009
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    а вы сравните, сколько стоит коммерческий компрессор и нынешний бытовой, если выбила по тепловой на обмотке. у коммерческого можно и за 1,5 -2 часа не дождаться самовозврата в рабочий режим, а бытовой дергается каждые 20-30 сек, перегревается и изоляция не выдерживает....
    объясните мне дураку какого чёрта его выбивает теплуха??повторюсь,,, без причины!не в наборе температуры на тёплом холодосе,а в режиме.без перенапрягов ,без засоров,с нормальной заправкой.просто взял и сдох....не могу понять умом.только объяснить плохим качеством сборки.

  19. #59
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    TLES7F Danfoss меняли три штуки всё тоже самое.. и тож индезит поставили от греха подальше асперу

  20. #60

    По умолчанию

    Согласен с Вьюга4 и от части с strit71. Вероятная причина выхода данного аппарата - неисправный удлинитель. Но бывает и такое: выключили холодильник чтобы протереть, включают на следующий день, а он уже сдох по компрессору.

Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •