Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 530

Тема: клин (расклинивание) компрессора

  1. #181
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    от реле р-4(или подобного) отрезается клемник на компрессор и соединяется с пусковым данфоса.
    но у данфоса не возможности подключить пусковой кондер. попадался один люнит толи 1410 толи 1014 на 12-м так вот там токовое пусковое наподобии с данфоса 12-го и черная теплуха на корпус. там можно проявить фантазию.
    но всеже лучше Р-3 или Р-4 не придумать для экспериментов.

  2. #182

    По умолчанию

    у данфоса есть подключение пускового, на электромеханическом реле, просто крепить проблема.

  3. #183
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    ... но всеже лучше Р-3 или Р-4 не придумать для экспериментов.
    Лучше реле от Асперы, там уже конденсатор в цепи ПО, и мощность от 150(2116) до 200(2121) вт по 134а.

  4. #184
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Лучше реле от Асперы, там уже конденсатор в цепи ПО, и мощность от 150(2116) до 200(2121) вт по 134а.
    не знаю не встречал

  5. #185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    А компрессор у вас лихой))
    Рома це подделка под Данфосс Атлантовского розлива.

  6. #186
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    подделка под Данфосс Атлантовского розлива.
    до перво жары проработает. ну может до второй. а потом клин...

  7. #187
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Рома це подделка под Данфосс Атлантовского розлива.
    да ты шо, дед??
    а то я уже с пол десятка расклинил, так и не поняв: шо це було???

  8. #188
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    шо було, шо було - сети нестабильные: дернут свет и начинается игра на позисторе.... В результате псевдо-клин - если расклинило, то работает нормально. Это издержки эконом-класса, все занижено, в том числе и пусковой моментъ.

  9. #189
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ...а то я уже с пол десятка расклинил...
    ded t, каким методом обычно расклиниваешь?

  10. #190
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    ну вот есть нессколько методов... диодами. повышенным напряжением. можно добавить ёмкость. ну на крайняк когда ничего не помогло и клиент не видит у@бать ногой!!)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #191
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну вот есть нессколько методов... диодами. повышенным напряжением. можно добавить ёмкость. ну на крайняк когда ничего не помогло и клиент не видит у@бать ногой!!)))
    Все эти методы знаю. Просто хотел узнать, какой из них обычно практикует ded t...
    У@ебать ногой (или молотком через полено) я и при клиенте не постесняюсь - люди мне доверяют... Надо значит надо! ))) Тем более, что есть шанс сэкономить...
    Честно говоря, расклинку всерьёз не воспринимаю - нормальные компрессора не клинят, как мне кажется...

  12. #192
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    ded t, каким методом обычно расклиниваешь?
    Лелик все описал:


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ну вот есть нессколько методов... диодами. повышенным напряжением. можно добавить ёмкость. ну на крайняк когда ничего не помогло и клиент не видит у@бать ногой!!
    диодами
    латера не маю, но надо
    в зависимости от типа обмотки: бифилярная или позисторная, можно соответственно подоткнуть емкость 75мф.


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    у@бать ногой
    ну это с бочками прокатывало, а внуренняя подвеска, удар любой силы погасит.

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    нормальные компрессора не клинят
    стопудасов, но во первых не стоит лишать компрессор последней надежды, ибо были случаи последующей долгой жизни компрессоров, во вторых за этот труд беру всего-лишь двойной вызов с последующими разъяснениями.

  13. #193
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    кстати рома удар ногой ещё бывает полезен когда компрессор отрубился по внутреннему биметаллу)) так часов шесть мона прождать. а после волшебного пендаля часа 1.5... главное не увлекаться!))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #194
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати рома удар ногой ещё бывает полезен когда компрессор отрубился по внутреннему биметаллу
    Ну это да. Вчера одной дуре-ларешнице поменял обдувник, скрипящщий, яки гад, на Криспи, а кондер заложен на глушняк. А сегодня с десяток звонков по поводу рубящщегося по биметаллу 2155Е, А на все мои разумные доводы, только эхо:"ну раньше же такого не было". Эту фразу я уже сегодня слышал от нее раз 300. По ходу придецца на халяву расчехлить Керху на галимом ларьке(((.

  15. #195
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати рома удар ногой ещё бывает полезен когда компрессор отрубился по внутреннему биметаллу)) так часов шесть мона прождать. а после волшебного пендаля часа 1.5... главное не увлекаться!))
    Вот это интересная и очень пользительная информация... )))

  16. #196
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Вот это интересная и очень пользительная информация... )))
    добавлю-секретная!)))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #197
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    добавлю-секретная!)))
    Я никому не расскажу! )))

  18. #198
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Если кнопку не взял, можно и отверткой поробовать сдернуть.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  19. #199
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Если кнопку не взял, можно и отверткой поробовать сдернуть.
    А можно поподробнее? )

  20. #200
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Да это же старый способ - вилка, провод, две мамы - на общий и рабочюю, от рабочей (через кнопку) еще проводок. За не имением кнопки -отверткой касайся рабочей и мастурбируй на пусковую. )
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •