Показано с 1 по 13 из 13

Тема: На прецизионнике York c гликолиевым охлаждением конденсатора низкое давление

  1. #1

    По умолчанию На прецизионнике York c гликолиевым охлаждением конденсатора низкое давление

    На прецизионнике York c гликолиевым охлаждением конденсатора низкое давление начинаю заправлять его, на ВД давление растет,а на НД не меняется,плииз поделитесь опытом

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    моё мнение где то забито- и не пропускает..... там есть электрон трв или что нить в этом роде- было такое на панасе..... думал пустой залили.... потом как то само прочистилось и оказалось всё лишнее

  3. #3
    Молодой и перспективны Аватар для V@D1k
    Регистрация
    02.08.2010
    Сообщений
    557

    По умолчанию

    да фильтра, ТРВ..

  4. #4

    По умолчанию

    а температуры гликоля влияет как нибудь на это?

  5. #5

    По умолчанию

    параметры прегрева переохлаждения, реагирует ли вообще трв (погреть балон), температура гликоля конечно влияет (какие вообще давления в контуре фреона) какой фреон, а то тут до утра будут размышлять почему у вас давление низкое

  6. #6

    По умолчанию

    фреон 407 начинаю заправлять на ВД растет до 20 очков,а на НД остаёться 2.3 пробовал трв отрегулировать ничего не меняется,может я этого делать не умею . температура гликоля около 15 по цельсию приходит

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алишер Посмотреть сообщение
    фреон 407 начинаю заправлять на ВД растет до 20 очков,а на НД остаёться 2.3 пробовал трв отрегулировать ничего не меняется,может я этого делать не умею . температура гликоля около 15 по цельсию приходит
    Заправляем жидкостью или газом??? Сколько температура гликоля на выходе и его расход?

  8. #8

    По умолчанию

    заправляем жидкостью как и положено 407-му дельта по гликолю 5 градусов,на выходе около 20 градусов,а расхода гликоля никто не знает так как на входе в конденсатор нету ни фильтров ни расходометров

  9. #9

    По умолчанию

    Тогда пост №5, особенно
    Цитата Сообщение от nick770 Посмотреть сообщение
    реагирует ли вообще трв (погреть балон)

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    07.01.2011
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Акомпрессор в вакуум уходит?Может клапанка сели или дюза забита!А еще бывает когда в испарителе много масла

  11. #11

    По умолчанию

    дельта 5 градусов для гликолевого конденсатора это норма, а вот давление 20 бар при температуре гликоля на входе 15 градусов-это перезаправка или неконденсирующиеся газы, нужна температура всасывающей трубки компрессора, опять же перед конденсатором может стоять трехходовой на гликоле? пощупать компрессор у всаса холодный? может обмерзание испарителя?

  12. #12

    По умолчанию

    всасывающая труба обмерзает,т.к. давление 2 очка самое интересное начинаю дозаправлять растет давление только на нагнетании

  13. #13

    По умолчанию

    какие должны быть параметры по перегреву и переохлаждению?

Похожие темы

  1. Чиллер. Низкое давление уходит в вакуум. ТРВ?
    от iranyand в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:06
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Низкое давление на нагнетании.
    от Вячеслав11 в разделе Линейный ремонт