Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ошибка Е7 на VRV3

  1. #1

    По умолчанию Ошибка Е7 на VRV3

    Помогите!!! REMQ16 два спаринных блока,после ремонта одного,замена компрессора,плата инвернорная,две платы вентилятора и один из движков. Выдает ошибку Е7, сбрасываю её,подчинённая машина работает но не долго. С рабочей машины перекинул все платы по одной,подчиненный работает главный нет. Двигатели вентиляторов рабочие проводка целая , куда ещё залесть чтобы работал? Помогите,подскажите кто что знает.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    REMQ16 - 2 шт, это навскидку REYQ32P?
    Непростая машинка, очень даже не простая.
    А почему поменяли так много запчастей?
    Плата управления вентилятором уже формирует ШИМ для движка (внутри драйвера нет).
    Проблема может быть и в датчике Холла внутри мотора и в плате, которая отвечает за ОС по частоте вращения.
    Если платы перекидывали, то явно проблема в плате двигателя вентилятора подчиненного блока . Вполне могли спалить при монтаже, это не сложно.

  3. #3

    По умолчанию

    Причину поломки не выяснили так как погорело все одним махом,грешим на перепад, только странно почему защита не сработала. Подчиненный ( кстати но был в ремонте ) работает пока нет нагрузки главный не реагирует.Перекинуть платы обратно ( не проблема ) и поменять главный на подчиненный? И смотреть что покажет.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну емое.
    Имеете кучу плат и двигателей и не можете определить дефект...
    вы же сами написали, как только на подчинененный установили платы, дефект переехал на главный блок.
    Значит проблема в плате вентилятора.

  5. #5

    По умолчанию

    не могу, завтра еще помучаю есть пару идей и отпишусь что вышло. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Все работает, в процессе ремонта какимто образом перепутали провода управления вентилятора.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    одинаковые разъемы на двигателях?))
    Машинка опасная, без ОЖ.
    Не просто так вышел из строя инвертор...

Похожие темы

  1. Daikin VRV3 ошибка Е3
    от Mikentiy в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 12:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 13:12
  3. Daikin VRV3 RXYQ18P9W1B
    от sergei13 в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2018, 19:48
  4. Daikin vrv3 rxq10p
    от sergius198 в разделе Daikin
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 20:33
  5. VRV3 ошибки UA, U9
    от profun в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 20:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •