Тема: централь 2-компрессорная битцер

  1. #21
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Splitus, ты конечно извини, но не в свои сани сел.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Splitus, ты конечно извини, но не в свои сани сел.

    да ничего.... бывает...... лучшеб пояснил по маркеровке если есть такая возможность. ВОзможно не так выразился. сани с рождения не выдаются... их ещё создать надо чтоб в них сесть.. обязательно сяду

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Geist Посмотреть сообщение
    26 бар -авария ВД. 16 бар-1ступень конденсатора,18-20 бар 2-я ступень конденсатора.
    спасибо за ответ

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а я уже про какие то дикие тандемы думать стал))) судя по нику ТС кондеи привешивает.. с такими познаниями (если у всей бригады они такие) нехер там делать на обьекте..

    дело в цене..... в реале работа стоит в 5-8 раз больше.... познания мои не инженер по холодильному оборудованию а инженер качества нефтепродуктов- вот тут могу и терминами кидаться и ещё много чем интересным. А мне интересно... всё равно всё будет работать как часы, но новую установку бы не собрал поэтому и хотелось "Здесь" спросить чтобы в процессе монтажа не тупо горелкой пользоваться а ещё полностью понять ЧТО я делаю. а оказывается беда....

  5. #25
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Splitus, если есть интерес, пройди обучение.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    и в каком здесь 6 или 12 цилиндров?

    да уж поглядел 4-х цилиндровые

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    и.... после этого вы еще и ставить шото собрались?

    ну с таким то опытом легко можно понять все мои бредни что я написал, и датчики и просто вспомнить похожую установку. разве нет?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Splitus, если есть интерес, пройди обучение.
    оч интересно было бы. только как там написали сначала нужно понимать что спрашивать. вот к примеру мне так и не понятно для чего в рессивер идёт 2 линии нагнетания, одна на прямую через обратный клапан от компрессоров, вторая через конденсатор- а спроси здесь начинают смеяться. хотя в начале топика просил не обливать грязью

  9. #29
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    а спроси здесь начинают смеяться. хотя в начале топика просил не обливать грязью
    Даже при большом желании мастеров форума отвечать на элементарные вопросы и их глубокой толерантности, ты не соберёшь нормально централь по ответам. Как минимум нужна теория и немалый опыт обслуживания.

  10. #30
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    никто тебя не поливает, а предостерегает от необдуманных поступков. хоть и платить будут намного меньше, но влететь с таким подходом можешь по крупному.
    относительно схемы централи- пришли фото, как говориться в анфас и в профиль, тогда будет проще. либо правильно заданный вопрос предполагает более точный ответ.

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Даже при большом желании мастеров форума отвечать на элементарные вопросы и их глубокой толерантности, ты не соберёшь нормально централь по ответам.
    это не новая установка- грубо говоря из помещения в помещение переставить. все трубы ну грубо говоря всё останется как прежде..... только газ поменять. ничего даже настраивать особо то и не придётся. ХОТЕЛОСЬ получить с этой перестановки максимум опыта, тем более есть возможность эксперемента. поэтому это не я её собирал. но есть огромное желание на этой установке получить много экспириенса и левел ап.

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Постараюсь более точные вопросы задавать. с ТРВ знаком не так уж и долго. Для чего с боку в ТРВ подключается труба (1\4) с линии всаса? на бонете увидел. Фотки будут гдето дней через 10 как поедем.

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    Для чего с боку в ТРВ подключается труба (1\4) с линии всаса?
    Внешнее уравнивание .

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    для чего в рессивер идёт 2 линии нагнетания,
    Система зимнего регулирования.

    Слишком много простых вопросов , на которые холодильщик, собирающийся даже просто перенести ЦХМ, должен знать ответы . Иначе неминуемо скатимся к поливанию и бросанию ))).

  14. #34

    По умолчанию

    Уважаемый Splitus на Ваши вопросы отвечают ОЧЕНЬ грамотные спец. по холодильному делу.Но к сожалению вы упорно не желаете понять что лишь по советам форумчан не возможно выполнить работу по монтажу данного оборудования.Пригласите на монтаж в свою команду ОДНОГО хорошего холодильщика-не жадничайте и всё будет в порядке.

  15. #35
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Уважаемый Splitus на Ваши вопросы отвечают ОЧЕНЬ грамотные спец. по холодильному делу.Но к сожалению вы упорно не желаете понять что лишь по советам форумчан не возможно выполнить работу по монтажу данного оборудования.Пригласите на монтаж в свою команду ОДНОГО хорошего холодильщика-не жадничайте и всё будет в порядке.
    у меня на обеспечении 4 конторы котрые так и не нашли хороших спецов......да их и нет.... в жизни то.... если найду таких- обязательно приглашу...... я в недавнем топике звал спецов- говорил что и перелёт и девак оплачу только помогите.... а помог местный.... Сергей звать- тоже на форуме. и вот вопрос- как позвал всех- все замолчали.... а после топик был- только в полупром полез- так все обгадили..... типо куда лезешь опять же!!! и что??? сделал со своим понимании... потом "ваши" островчане приехали (они делать должны были- но долго ехали) и что в итоге??? заказчик знакомый- спросил как что все минусы что переделать- сделайте- И О ЧУДО всё идеально!!! то что отвечают грамотные люди я это вижу и очень благодарен и этим людям и форуму. В России не спорю много спецов по холоду, в крае нету.... мега спецов, поэтому 90 процентов обьектов делает москва- хотя у нас максимум по прому! полупром вашпе молчу. ТАКЧТО- про алчность ненадо. я пока не зарабатываю а учусь- научусь начну зарабатывать.

  16. #36
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Внешнее уравнивание .


    Система зимнего регулирования.

    Слишком много простых вопросов , на которые холодильщик, собирающийся даже просто перенести ЦХМ, должен знать ответы . Иначе неминуемо скатимся к поливанию и бросанию ))).
    свою делал - отключение вентилятора внешки до ** бар давления включения.... тоже помогало- оказывается есть ещё способ- спасибо большое
    уравнивание чтобы жидкость не прощла дальше? тоесть чтобы был миним перегрев?

    второй раз не спрашиваю.... думаю это главное

  17. #37
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Splitus, тебе знакома книженция афтора Котзаогланиана -"Пособие для ремонтника"? там на твои вопросы есть почти все ответы... и "что за трубка у трв".. и "что за два нагнетания" и.. и ... и..))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #38
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Splitus Посмотреть сообщение
    уравнивание чтобы жидкость не прощла дальше? тоесть чтобы был миним перегрев?
    и это тоже у кота... или ставь сплиты.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Splitus, тебе знакома книженция афтора Котзаогланиана -"Пособие для ремонтника"? там на твои вопросы есть почти все ответы... и "что за трубка у трв".. и "что за два нагнетания" и.. и ... и..))
    спасибо поищу. нет не знакома. сплиты уже не ставлю. у меня 4 белки на это уже есть

  20. #40
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    стоит ли проходить курсы в учебном центре "Остров"?
    Если кто проходил, скажите, обучили ли они действительно чему то? Объяснили наиболее важные аспекты, в зависимости от темы обучения, холодильной техники?


    В частности меня интересует учебная программа "Системы холодоснабжения с непосредственным охлаждением. Правила монтажа, ПНР, эксплуатация, диагностика и устранение неисправностей", которой обучают за пять дней и выдают свидетельство о допуске к монтажу. иди учиться, диспеччер.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Централь в 2 очереди
    от Gencko в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 23:23
  2. Промышленная Компрессорная система охлаждения
    от alexvest в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 11:39
  3. продам Много компрессорная холодильная установка 9000 м3 от +35 до - 42
    от Андрей 200 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 13:10
  4. централь остров
    от roma_2709 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2013, 10:56
  5. Бытовая компрессорная мороженица Unold 48816 de luxe