Тема: пробитый испаритель морозильной камеры

  1. #1
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию пробитый испаритель морозильной камеры

    Добрый день,ребята! Холодильник Бирюса 10 с-1, фреон 12- был пробит испаритель , попало очень большое количество влаги в систему, у клиента холодос пол года стоял, потом решили позвонить. компрессору конечно кирдык, обрезали всас, а оттуда аж тухлая вода полилась. а вот если бы обратились сразу, какие меры предпринимаете по ремонту- продуваете азотом или промываете промывочным фреоном, надо ли менять масло в компрессоре.

  2. #2

    По умолчанию

    Такой ремонт должен стоить как минимум половину нового холодильника. Может пусть купит новый? А что вы сделали с пробитым испарителем?

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем менять масло, если компрессору всё-равно кердык.
    Реально это уже труп, только как шкафчик использовать.

  4. #4
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    Такой ремонт должен стоить как минимум половину нового холодильника. Может пусть купит новый? А что вы сделали с пробитым испарителем?
    отказались от ремонта. а если бы согласились, паяли бы припоем кастолином 192.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.02.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию влага в системе

    ничем не промывай вначале хорошо вакумируй несколько раз со срывом вакуума потом ставь новые фильтра обьемом побольше и обязательно грам на 200 300 на всасе фильтр поставь масло в компрессоре поменяй и в духовку его на часа два градусов 80 90 потом все это до кучи и заправляй погонял пару раз опять распаивай меняй фильтр на всасе и на конденсаторе вакумируй заправка и опять погоняй на третьем фильтре влага уйдет и обязательно оставь новый фильтр на всасе желательно антикислотник короче по баться надо

  6. #6
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
    Зачем менять масло, если компрессору всё-равно кердык.
    Реально это уже труп, только как шкафчик использовать.
    я и спаршиваю, если много воды в системе , комрессору однозначно кирдык или он может жить. с этой заявкой все понятно, там уже ничего не сделаешь с компрессором,

  7. #7
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ais13 Посмотреть сообщение
    ничем не промывай вначале хорошо вакумируй несколько раз со срывом вакуума потом ставь новые фильтра обьемом побольше и обязательно грам на 200 300 на всасе фильтр поставь масло в компрессоре поменяй и в духовку его на часа два градусов 80 90 потом все это до кучи и заправляй погонял пару раз опять распаивай меняй фильтр на всасе и на конденсаторе вакумируй заправка и опять погоняй на третьем фильтре влага уйдет и обязательно оставь новый фильтр на всасе желательно антикислотник короче по баться надо
    понятно!

  8. #8

    По умолчанию

    Helen,был один такой случай в моей практике.Холод-к Тамбов.Клиент просил сделать при минимальных затратах.Я гарантии не давал.Выкинул фильтр сразу.Выпаял компрессор.Поставил его в печь 65*.Продул все что можно продуть сначала воздухом затем азотом, грея все феном(вода вытекала из трубок)Пока не перестала выделятся влага.Впаял фильтр.Заклеил испаритель двухкомпонентным клеем с латкой.Компрессор продувал воздухом не большим давлением в горячем состоянии,чтоб вывести максимальное кол-во влаги.Затем азотом.
    Впаял компрессор и поставил все на вакуум,хорошо прогревая все феном.Продул азотом.Снова вакуум.Заправил 30% нормы погонял 2 часа.Заменил фильтр.Снова вакуум(теплый!)Заправка по норме.Работает больше года.
    Времени потратил 2 дня.Взял 2500.Если б было в сезон ни за что не взялся.Но и самому было интересно-получится ли.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    17.11.2010
    Сообщений
    218

    По умолчанию Какие меры принимаем по заданной ситуации?

    Добрый день, Елена! В вашем случае: морозилка под замену,компрессор необходимо ставить новый, конденсатор распаивать и продувать азотом марки о.с.ч.( заправка которого стоит сегодня узнавал на кислородном заводе 1600р. в свой баллон!),чтобы выдуть всю влагу!Ремонт не рентабелен на Бирюсе 10. Вот такие меры принимаем:залил стакан метанола в конденсатор" до краев",через 10мин. продувка азотом. Конденсатор продувать напрямую - без редуктора(приоткрывая вентиль баллона),из маленького баллона(=3-5л.),через припаянную медную трубку. Ну, это я так делал(а вообще по т.б. так делать нельзя!). просто твой вопрос мне сейчас в тему! Воюю с сименсом kg49na71/03 напившемся воды. тоже из конденсатора и испарителя течёт вода и грязь... ,только компрессор живой:сейчас в "печке" сутки сушится,без масла с темп120град .Как высохнет залью 12го масла,т.к.был r600a,а масла минералка совместимы! и поставлю рядом к стеночке к конденсатору! Сушка происходит обычным "дедовским" способом! Далее переходим к испарителю. Просто моё мнение:таким ремонтом можно заняться зимой,когда не в напряг тратить время и есть "хоть какая то" выгода! Да и самому интересно, получится ли и, за какое время!

  10. #10
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIN Посмотреть сообщение
    Добрый день, Елена! В вашем случае: морозилка под замену,компрессор необходимо ставить новый, конденсатор распаивать и продувать азотом марки о.с.ч.( заправка которого стоит сегодня узнавал на кислородном заводе 1600р. в свой баллон!),чтобы выдуть всю влагу!Ремонт не рентабелен на Бирюсе 10. Вот такие меры принимаем:залил стакан метанола в конденсатор" до краев",через 10мин. продувка азотом. Конденсатор продувать напрямую - без редуктора(приоткрывая вентиль баллона),из маленького баллона(=3-5л.),через припаянную медную трубку. Ну, это я так делал(а вообще по т.б. так делать нельзя!). просто твой вопрос мне сейчас в тему! Воюю с сименсом kg49na71/03 напившемся воды. тоже из конденсатора и испарителя течёт вода и грязь... ,только компрессор живой:сейчас в "печке" сутки сушится,без масла с темп120град .Как высохнет залью 12го масла,т.к.был r600a,а масла минералка совместимы! и поставлю рядом к стеночке к конденсатору! Сушка происходит обычным "дедовским" способом! Далее переходим к испарителю. Просто моё мнение:таким ремонтом можно заняться зимой,когда не в напряг тратить время и есть "хоть какая то" выгода! Да и самому интересно, получится ли и, за какое время!
    значит вовремя спасли бедолагу!

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Если уж стоял холодос с водой полгода , то уж лучше агрегат целиком менять , так как этот всё равно прогнил изнутри , и испаритель и конденсатор, ИМХО .

    Правильно что отказались , не стоит эта овчинка выделки .

  12. #12
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    На таком шарабане еще и с влагой бороться. Правильно Серега говорит: с какого нибудь гнильчака систему сдернуть и не парится.

  13. #13

    По умолчанию

    Лучше всего выдуть воздухом по возможности больше воды и промыть 141 систему. Из МК слить масло и промыть темже 141б. В МК залить новое масло и отвакумировать включенный компрессор через нагнетание не меньше часа. Процедура морочная, но если клиент платит, почему бы не сделать.

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    ... Процедура морочная, но если клиент платит, почему бы не сделать.
    Ребята - он стоял с влагой внутри столько, что аж вода протухла! Что - не будет ржавчины в конденсаторе, не будет окислов в испарителе изнутри??? Кому нужны повторы? Даже если получится сделать с одного захода, долго ходить не бутет - начнется внутренняя коррозия. Если менять, то только весь агрегат, если им конечно хочется: испаритель, конденсатор, компрессор. И всем будет счастье.

  15. #15

    По умолчанию

    Точно,с г..на конфетку не сделать!За "тухлый"браться не стоит.В моём варианте клиент вовремя спохватился.И затрат минимум, больше возни и то ради интереса.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ребята - он стоял с влагой внутри столько, что аж вода протухла! Что - не будет ржавчины в конденсаторе, не будет окислов в испарителе изнутри??? Кому нужны повторы? Даже если получится сделать с одного захода, долго ходить не бутет - начнется внутренняя коррозия. Если менять, то только весь агрегат, если им конечно хочется: испаритель, конденсатор, компрессор. И всем будет счастье.
    Имел в виду, если бы обратились сразу, как и был задан вопрос в 1 посте.

  17. #17
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    короче цену на ремонт надо ставить по расходам и потраченному времени, а времени ого-го уйдет. бирюсу всякую, которая стоит тыщ 10 ремонтировать не будут. а вообще так поинтересовалась на будущее- вдруг холодос приличный тыщ за 30 попадется с такими симптомами, тада да стоит и повозиться

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    короче цену на ремонт надо ставить по расходам и потраченному времени, а времени ого-го уйдет. бирюсу всякую, которая стоит тыщ 10 ремонтировать не будут. а вообще так поинтересовалась на будущее- вдруг холодос приличный тыщ за 30 попадется с такими симптомами, тада да стоит и повозиться
    Если заменить типа агрегатом, то проблем не будет вообще: даже труборовод всасывающей линии уже есть на испарителе, ни одной старой детали не останется. Спаять и в путь! Если состояние шкафа приличное, есть смысл и уговорить, только КВ не нужно ставить туда...

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    короче цену на ремонт надо ставить по расходам и потраченному времени, а времени ого-го уйдет. бирюсу всякую, которая стоит тыщ 10 ремонтировать не будут. а вообще так поинтересовалась на будущее- вдруг холодос приличный тыщ за 30 попадется с такими симптомами, тада да стоит и повозиться
    Не факт,что за "дорогой" холодос отвалят много за ремонт. Обычно даже наоборот!!

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Лучше всего выдуть воздухом по возможности больше воды и промыть 141 систему. Из МК слить масло и промыть темже 141б. В МК залить новое масло и отвакумировать включенный компрессор через нагнетание не меньше часа. Процедура морочная, но если клиент платит, почему бы не сделать.
    Какой смысл с ним долбиться?Чё на нём заработаеш кроме головной боли?Правильно отказались , ded t всё сказал.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Покупка морозильной камеры.
    от egor44 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 13:38
  2. Испаритель для камеры
    от Тоша-кап в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 19:19
  3. SR-268. Как снять дно морозильной камеры?
    от nau в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 20:14
  4. Выбор морозильной камеры
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 21:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •