Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 223

Тема: холодильная витрина

  1. #1
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию холодильная витрина

    среднетемпературная холодильная витрина, процессор данфосс на два датчика -перемораживает. когда приехали на заявку показывала темп. 5.4. вытащили проц. а клеммы датчиков выдернуты из пазов, мигал светодиод вентилятор ( самый нижний). в программу сразу зайти не получилось. заходила в программу путем удержании верхней кнопки на несколько сек. подозреваю что-то с программой. я с элевэл работала а вот с данфос первый раз столкнулась.009.jpg холодильн ик тыщу раз ремонтировали. я бы такого денозавра даж ремонтировать бы не стала, если бы не знакомая хозяйка.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Helen, вопрос какой?

  3. #3
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    005.jpg вот такой динозавр, кто-то заместо пускателя установил пробку- автомат .

  4. #4
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Так температура меняется, я так понял?

  5. #5
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Helen, вопрос какой?
    из-за чего витрина может перемораживать, только ли может быть дело в программе или еще в чем-то. ну настройки программы я найду в архиве.

  6. #6
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Так температура меняется, я так понял?
    ну так после наших манипуляций с датчиками, вроде проц. ожил. но не факт до первой оттайки, если она настроена не правильно. но самое интересное как холодильник работал с отстегнутыми датчиками, насколько я понимаю, если хотя бы одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку или мигать светодиоды

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку
    Правильно понимаешь. А он ее не показывал с отброшенными датчиками???

  8. #8
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Правильно понимаешь. А он ее не показывал с отброшенными датчиками???
    так в том -то и дело что не показывал. как буд-то процессор глюкнул. не знаю ч то они делали с ентим холодильником, фантастика какая-то.

  9. #9

    По умолчанию

    Возможно датчики температуры не на месте. Бывало что их роняли аж наружу и молотит компрессор постоянно. А если они были не подключены, то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Helen, если нажать на выключенном контроллере две кнопки и удерживая включить-сброс до заводских параметров..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    У меня было несколько случаев, когда на уставке 0...+2 такой процессор отрабатывал +2...-7 и другой наоборот 0...+7. В другом случае тоже после нескольких ремонтеров наверное после 5-го захода вычислил неисправность датчика оттайки (витрина получается почти не становилась на оттайку, датчик ее прекращал раньше времени, просмотреть невозможно.
    Опа - один из недавних глюков: проверь и сравни сопротивление обоих датчиков - они одинаковые ли??? Был такой казус, когда датчик оттайки поставили на 1 кОм, а родной по камере был 10 кОм. В результате на датчике испарителя было +99 град, и на оттайку не становилась. Оччень вероятный вариант!!!

  12. #12
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    Возможно датчики температуры не на месте. Бывало что их роняли аж наружу и молотит компрессор постоянно. А если они были не подключены, то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры.
    нет датчики на место установили в соответсвии со схемой на проце.

  13. #13
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Helen, если нажать на выключенном контроллере две кнопки и удерживая включить-сброс до заводских параметров..
    ага ладно завтра с утра так и сделаю!

  14. #14
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сопротивление датчиков проверили??? :confused:
    Я тоже понадеялся, не проверил сразу, в результате поставил Эливелл, убедился, что датчики разное показывают, подключил к нему аналогичный датчик, убедился в том что это сработало, вернул родной контроллер на место. Хорошо хоть Эливелл не успел толком на место поставить, обидно было бы - в другом районе возня была!
    Да, еще вариант - температуру показывает в Фаренгейтах, пробуй сменить тип датчика (NTC /PTC) в настройках контроллера. После смены опции контроллер выкл-вкл!

  15. #15
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сопротивление датчиков проверили??? :confused:
    Я тоже понадеялся, не проверил сразу, в результате поставил Эливелл, убедился, что датчики разное показывают, подключил к нему аналогичный датчик, убедился в том что это сработало, вернул родной контроллер на место. Хорошо хоть Эливелл не успел толком на место поставить, обидно было бы - в другом районе возня была!
    и сопротивление датчиков сразу померим, самой интересно стало. главное чтоб сопротивление одинаковое было, да?

  16. #16
    Местный Аватар для Helen
    Регистрация
    06.01.2012
    Сообщений
    569

    По умолчанию

    Спасибо, ребята за советы! завтра пойду с этим динозавром повожусь, а вечером отчитаюсь что получилось!

  17. #17
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Примерно одинаковое, если витрина не работает. Но наверное спокойнее было бы подключить их "на весу" к Эливеллу, и просмотреть показания датчиков в градусах: на испарителе обычно прохладнее покажет, даже если давно отключен. Заодно можно и тип датчика посмотреть в настройках (сталкиваюсь с противными дефектами редко, поэтому по датчикам плаваю сам), и сравнить с опциями типа датчика в испытуемом.
    Кстати датчик можно найти прогревая рукой - видно, что его показания начинают меняться.

  18. #18
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ... но не факт до первой оттайки, если она настроена не правильно.
    А что мешало вызвать оттайку принудительно? Подождать минут 15 и нажать на 5 сек кнопку оттайки, она нарисована
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    ... но самое интересное как холодильник работал с отстегнутыми датчиками, насколько я понимаю, если хотя бы одну клемму отстегнуть будет показывать ошибку или мигать светодиоды
    Да нет, как бы он показал точные градусы? Или резисторы где-то подставлены вместо датчиков, или отстегнулись при съеме блока.
    А кстати проверяй и калибровку - может он показывает 5,4 а на самом деле "видит" минус 3, и корректирует по заданной настройке?

  19. #19
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edelwais Посмотреть сообщение
    то процессор мог работать по алгоритму "работа-отдых" при отсутствии (или неисправности) датчика температуры
    при ошибке любого из датчиков, процессор работает по временным параметрам, но ошибками мигает.
    Шура прав. С чего он выводит температуру на дисплей?

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    кто-то заместо пускателя установил пробку- автомат
    так может сдесь уже ручное управление, пробкой?

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильная витрина-проблема.
    от Игорь Олео в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 22:41
  2. НТ холодильная витрина Двина
    от Уася в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 22:44
  3. Холодильная витрина.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 23:26
  4. холодильная витрина Эльбрус1200
    от Den79 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 08:44
  5. Холодильная витрина MAWI
    от михаил1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 23:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •