у меня братцы такой вопрос кто помнит заводские настройки т.е обороти трв 1.6 р22 г. иванова
у меня братцы такой вопрос кто помнит заводские настройки т.е обороти трв 1.6 р22 г. иванова
С таким почти не общался, но насколько помню нужно сначала его полностью закрыть, а потом приоткрыть на 1,5 оборота.
Не проще ли подобрать аналог из Данфоссовских (у него уже все настроено, если не крутить)?
Регулирую по манометрам на нагнитании и всасе согласно шкалы по нужной температуре на испарителе. На заводские не заморачиваюсь.
Уметь и знать за плечами не таскать!
ребята мож подзабыли, но ТРВ-22 1.6Ккал. с завода приходит на 2.5 об. открытым. проверяется по "колхозному" крутишь до "щелчков" пробуешь проходимость, если прохода нет- ТРВ умерло!(в этом положении ТРВ -З А К Р Ы Т О!!!!!!!!!!!!!!) если есть проходимость, то крутишь в обратную сторону до стопорения(это положение полностью ОТКРЫТО!!!) и ты ТРВ прикрываешь на 2.5 оборота. всё! это усреднённые заводские настройки! дальше газ-манометры и бог в помощь!!!
Виталий, я с тобой согласен. Как выше говорилось - это отправная точка. Ты еще живой (в смысле не "нарезался")
В основном подганяю в режим компрессор по току и давлениям приходится иногда пожать или отпустить ТРВ но очень редко. А если испаритель в водяной среде там самое эффективно чтоб не было наледенения, вот там постоянно кручу и пальцем чтоб не намерзало, ноль ловлю.
Саша всё пучком, даже никаких изменений, главное норма заправки как по жидкой и сразу откусить. Ну ты понял.
Уметь и знать за плечами не таскать!
согласен с вьюга проще заменить на трв Данфосс с ивановскими одни проблемы.