Морозильный ларь Бирюса. МК 175 на R12 был впаян фильтр обратной стороной, в результате засор. Пробовал промывать и продувать _ не помогает
Морозильный ларь Бирюса. МК 175 на R12 был впаян фильтр обратной стороной, в результате засор. Пробовал промывать и продувать _ не помогает
это кто так жестоко пошутил? или фильтр впердолили 6-6 на стрелку не посмотрев? как бы менять каппилярку не пришлось! а тем про чистку и замену капиляра на форуме много. поищи. и всё получится!!!
с\у евгений
Пробуй 12-й пополам с азотом, давление не выше +0,5 (контролировать постоянно, при отлучке лучше выключать). При этом фильтр расположить капилляркой вверх. обычно суток хватает.
Продуй азотом с промывочным газом R-141b с обоих сторон (всасывания и капилляра)
Здесь смотри, была проблема.
С азотом пробивает: если повезет, то за полчаса будет основное решение проблемы.
Но это конечно не единственно верный способ.
Но Бирюса не страдала серьезными проблемами в этом плане.
если домкрат с его 600 атм на сутки не поможет - то дохлый номер ИМХО
Если сразу, до домкрата и до всяких экспериментов, паять шредер на КТ и включат вакуумник, и одновременно грет КТ, частенько бывает что поможет.
На 404-м однозначно сухая цеолитовая пыль (тряска гранул сказывается), поэтому там еще размочить нужно.
Гдей-то тут на форуме был описан метод чистки засора с помощью трубки на 6 или 8 мм сантиметров 50 , припаивается к капилляру наполняется маслом , соответствующим тому что в компрессоре , конец глушится и, с помощью кувалды , молотка и какой-то матери, плющится в сторону капилляра , мне этот метод помогал несколько раз именно при глухом засоре .
Не буду новую тему создавать про забитую КТ, вот что обнаружил на бирюсе 226.До этого года два назад там был поменян мк стоит асс 66, фильтр поменян ,но фреон какой то ванючий второй раз встечаю такой с запахом каких то лекарств,можеть он виной.Фото-0070.jpgФото-0071.jpg
Социальные закладки