Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Поставить низкотемпературный агрегат на среднюю температуру.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию Поставить низкотемпературный агрегат на среднюю температуру.

    Доброго времени суток. Подскажите возможна ли постановка низкотемпературного агрегата на работу в средне температурных условиях? И что необходимо для этого соблюсти что бы не гробить компрессор.
    Имеется компрессор-конденсаторный агрегат на базе компрессора Aspera J 2212 GK Хладагент: R-404 и камера с тех параметрами :

    Внутренние размеры 3.6м / 2м / 2м___ Объем 14 м3 Тип стационарная
    Стены строительный материал Жесть толщина 0,3 мм
    изоляционный материал Пенопласт толщина 800 мм

    Потолок строительный материал Жесть толщина 0,3 мм
    изоляционный материал Пенопласт толщина 800 мм

    Пол строительный материал Жесть толщина 1 мм
    изоляционный материал Пенопласт толщина 800 мм

    Двери световой проем_80см Х 1.85___ тип Распашные кол-во: 1 шт
    Расположение компрессорного агрегата / конденсатора______ улица _________

    Необходима температура хранения 0 +4 Вид продукта __Кости после обвалки Тара / упаковка _____нет_______
    Температура закладки продукта +10 С Конечная температура продукта 0 С
    Масса единовременной загрузки 300 кг
    Частота последующих загрузок 1 раз в сутки Хранимая масса 1000 кг

    Какой мощности необходим испаритель и ТРВ???

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    да не очень мощные,раз изоляция аж 800мм...)))

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    Подскажите возможна ли постановка низкотемпературного агрегата на работу в средне температурных условиях?
    возможна. если компрессор будет работать в своём рабочем диапазоне. http://www.embraco.com.br/catalog/pr...AE32&produto=1
    Последний раз редактировалось muravei77; 02.03.2012 в 22:56.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    верхняя граница применения -10гр Q0=3 кВт от этого и плясать надо...

  5. #5

    По умолчанию

    Когда будете настраивать контролер, выставить нужно параметр включения вентиляторов испарителя чтобы была на испарителе монастыря температура. К примеру -7 или -10.

  6. #6

    По умолчанию

    Для статики идеально, ну если воздуходув тяжело.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а 9238 (по памяти) лучше было бы...))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8

    По умолчанию

    Испаритель 2,7-2,9 кВт/час 3400 поток воздуха. двух винтеляторный. Rashed Для воздуходува идеально и даже намного легче и быстрее набирать температуру. ТРВ сопло 2ка. Для хранения костей настройки задержки пуска вентиляторов ставить не обязательно, хотя на перспективу можно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssyrik Посмотреть сообщение
    возможна ли постановка низкотемпературного агрегата на работу в средне температурных условиях?
    Из своей практики знаю,что никаких последствий при переводе низкотемпературных агрегатов этой мощности на требуемую вами температуру НЕТ.Работают годами без проблем.Температуру включения вентиляторов испарителя рекомендуется выставить в пределах -5...-10

  10. #10

    По умолчанию

    Я обычно настраиваю -2 -5. Быстрее набирает температуру летом. Да и если температура нужна по тех заданию здесь +совая. ниже температура контроля винтеляторов никчему.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    17.05.2011
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Испаритель 2,7-2,9 кВт/час 3400 поток воздуха. двух винтеляторный. Rashed Для воздуходува идеально и даже намного легче и быстрее набирать температуру. ТРВ сопло 2ка. Для хранения костей настройки задержки пуска вентиляторов ставить не обязательно, хотя на перспективу можно.
    Спасибо твои рекомендации помогли. Камера в эксплуатации , 1й день полёт нормальный.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2011
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex33 Посмотреть сообщение
    Из своей практики знаю,что никаких последствий при переводе низкотемпературных агрегатов этой мощности на требуемую вами температуру НЕТ.Работают годами без проблем.Температуру включения вентиляторов испарителя рекомендуется выставить в пределах -5...-10
    поддерживаю

Похожие темы

  1. Низкотемпературный агрегат
    от olegnnov1989 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 16:37
  2. Продам Агрегат низкотемпературный SIL 2480Z 3PH б/у Украина
    от firstik в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 23:13
  3. Надо поставить агрегат на камеру,плюсовой 24м3,нужен совет
    от vadixx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 01:40
  4. в камере не можем поставить температуру
    от selezenb в разделе Корзина
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 09:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •