Тема: почему сгорел компрессор на моноблоке

  1. #1

    Печаль почему сгорел компрессор на моноблоке

    на моноблоке сгорел компрессор,завтра купят новый аспере R22 а причину понять не могу.когда вскрыл моно блок то трубка всасывания была полностью сплавлена с утеплителем .в чём может быть причина ?

  2. #2

    По умолчанию

    если кто то сталкивался с этим то помогите пожалуста!!!!!!!

  3. #3
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    первый раз про такое слышу, может когда горели обмотки теплуха не сработала и пошла дуга а всас просто стал вытяжкой из компрессора...

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    если компрессор уже менялся ,то возможно это последствия пайки трубопровода ,да и теплоизоляция разная бывает , есть и липучая.в любом случае- 2 фильтра и заправка по весам.

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кирилл Посмотреть сообщение
    ... трубка всасывания была полностью сплавлена с утеплителем .в чём может быть причина ?
    Если по всей длине, то это видимо такой утеплитель...

  6. #6
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    почему сгорел компрессор???
    хороший вопрос... особенно если его задаёт хозяин, и никакие аргументы даже слышать не хочет... а ведь наша задача, как холодильщиков, как раз и заключается в том, чтобы избежать подобных случаев, и, соответственно, таких вопросов. и чтобы избежать этого, необходимо знать, в каких случаях компрессор работает в недопустимых режимах и как этого избежать.
    Цитата Сообщение от кирилл Посмотреть сообщение
    на моноблоке сгорел компрессор, завтра купят новый аспере R22, а причину понять не могу. когда вскрыл моно блок то трубка всасывания была полностью сплавлена с утеплителем .в чём может быть причина ?
    тип моноблока, к сожалению, не известен, как и тип сгоревшего компрессора, поэтому могу только предполагать:
    1. несоответствие напряжения сети, обычно сильно ниже нормы.
    2. плохие условия конденсации фреона, как то:
    грязный конденсатор или плохой его обдув.
    нарушены условия циркуляции окр. воздуха.
    малый объём окр. воздуха ("задыхается")
    3. недозаправка или перезаправка фреоном.
    4. ...
    5. ...
    ...
    N. использование моноблока в несоответствующем режиме, как то:
    низкотемпературный используется в качестве среднетемпературного - общераспространенное заблуждение, что н/т мощнее, поэтому в плюсовом режиме будет работать еще лучше. увы, это не так. наоборот - тоже мало хорошего.

  7. #7

    По умолчанию

    есть моноблоки где оттайка горячими парами, может завис на оттайке и сгорел...заодно и изоляцию пожог

  8. #8
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Neocool Посмотреть сообщение
    есть моноблоки где оттайка горячими парами, может завис на оттайке и сгорел...заодно и изоляцию пожог
    Это вряд ли, обычно у таких машин на всасе стоит регулятор давления, да и темп-ра горячего газа недостаточна, чтоб поплавить изоляцию.
    кирилл, сообщите марку моноблока и сгоревшего компрессора. И в каком режиме использовался моноблок.

  9. #9

    По умолчанию

    спорить не буду, но обслуживал моноблоки Misa там на всасе ни какой защиты нет, при оттайке горячими парами на всасе давление 10бар фреон404, два года и компрессору гаплык...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.01.2009
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    не парься.заказчику скажи,что сгорел по напряжению,если он необслуживался,скажи что за оборудованием надо вовремя смотреть.
    главное:
    1.подходит ли моноблок по параметрам камеры
    2.очень важно охлаждение
    3.при установке пставь монитор напряжения,кислотник,осуши тель
    4.заправка по норме,соответственно проверь все давления,последи первую неделю
    и еще,непойму как понять сплавлена трубка?

Похожие темы

  1. сгорел компрессор
    от Sergeyx74 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 00:09
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 15:59
  3. сгорел ли компрессор?
    от Антонец в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 01:36
  4. Сгорел компрессор
    от Evgen_Spb в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:15
  5. Сгорел компрессор
    от Андрей 174 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 16:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •