на моноблоке сгорел компрессор,завтра купят новый аспере R22 а причину понять не могу.когда вскрыл моно блок то трубка всасывания была полностью сплавлена с утеплителем .в чём может быть причина ?
на моноблоке сгорел компрессор,завтра купят новый аспере R22 а причину понять не могу.когда вскрыл моно блок то трубка всасывания была полностью сплавлена с утеплителем .в чём может быть причина ?
если кто то сталкивался с этим то помогите пожалуста!!!!!!!
первый раз про такое слышу, может когда горели обмотки теплуха не сработала и пошла дуга а всас просто стал вытяжкой из компрессора...
если компрессор уже менялся ,то возможно это последствия пайки трубопровода ,да и теплоизоляция разная бывает , есть и липучая.в любом случае- 2 фильтра и заправка по весам.
хороший вопрос... особенно если его задаёт хозяин, и никакие аргументы даже слышать не хочет... а ведь наша задача, как холодильщиков, как раз и заключается в том, чтобы избежать подобных случаев, и, соответственно, таких вопросов. и чтобы избежать этого, необходимо знать, в каких случаях компрессор работает в недопустимых режимах и как этого избежать.почему сгорел компрессор???
тип моноблока, к сожалению, не известен, как и тип сгоревшего компрессора, поэтому могу только предполагать:
1. несоответствие напряжения сети, обычно сильно ниже нормы.
2. плохие условия конденсации фреона, как то:
грязный конденсатор или плохой его обдув.
нарушены условия циркуляции окр. воздуха.
малый объём окр. воздуха ("задыхается")
3. недозаправка или перезаправка фреоном.
4. ...
5. ...
...
N. использование моноблока в несоответствующем режиме, как то:
низкотемпературный используется в качестве среднетемпературного - общераспространенное заблуждение, что н/т мощнее, поэтому в плюсовом режиме будет работать еще лучше. увы, это не так. наоборот - тоже мало хорошего.
есть моноблоки где оттайка горячими парами, может завис на оттайке и сгорел...заодно и изоляцию пожог
спорить не буду, но обслуживал моноблоки Misa там на всасе ни какой защиты нет, при оттайке горячими парами на всасе давление 10бар фреон404, два года и компрессору гаплык...
не парься.заказчику скажи,что сгорел по напряжению,если он необслуживался,скажи что за оборудованием надо вовремя смотреть.
главное:
1.подходит ли моноблок по параметрам камеры
2.очень важно охлаждение
3.при установке пставь монитор напряжения,кислотник,осуши тель
4.заправка по норме,соответственно проверь все давления,последи первую неделю
и еще,непойму как понять сплавлена трубка?