После засора, лучше передозу дать. А так R406a примерно 85% от R134a в основном.
На этом холодосе есть бирка.На ней 134го 103грамма.406 залил для промывки.Думаю,может чуть стравить,да оставить его.Работает пока так же как в посте 32и34.
3-го числа с утра замерил Рвсас=0.8.Трубка влажная.На максимуме обмерзает.Конденсатор весь прогрет.Первые 2 калача рука не терпит.Фильтр +42*.Почему поднялось давление?Промыло?Не работал ещё 406,потому спрашиваю.
Промыло, сбрасывай. Вначале до +0,5, и далее по температуре.
Кстати - с выводами не спеши: такое давление возможно сразу после пуска, порэтому сделать повторный осмотр минут через 10-15.
Хорошо,так и сделаю.Интересный фреон.Буду им пользоваться.Благодарю всех,кто откликнулся!
привет. подскажите.при замене компрессора(компрессорс маслом для 12 хладона) нужно ли менять масло если заправлять 403а?