Не смешно.Rashed ведёт к тому,что если холодопроизводительность (пропускная способность) ТРВ превышает пропускную способность паука ,то между ТРВ и пауком будет жидкий фреон с давлением конденсации и граница высокого и низкого давления и соответственно кипение будет после паука.Только вот камера набирает нужную температуру,да и воздухоохладитель с пауком наверное подбирали.И думаю ,что дело всё таки в ТРВ.Надо уточнить : как обмерзает воздухоохладитель по калачам,у термобаллона,куда вварена уравнивающая трубка,давление всасывания и температура всасывающей трубы в районе крепления термобаллона ТРВ.