    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Rashed,
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Rashed
    Не смешно.Rashed ведёт к тому,что если холодопроизводительность (пропускная способность) ТРВ превышает пропускную способность паука ,то между ТРВ и пауком будет жидкий фреон с давлением конденсации и граница высокого и низкого давления и соответственно кипение будет после паука.Только вот камера набирает нужную температуру,да и воздухоохладитель с пауком наверное подбирали.И думаю ,что дело всё таки в ТРВ.Надо уточнить : как обмерзает воздухоохладитель по калачам,у термобаллона,куда вварена уравнивающая трубка,давление всасывания и температура всасывающей трубы в районе крепления термобаллона ТРВ.

  2. #22
    Местный
    Регистрация
    26.05.2011
    Сообщений
    4,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николас Х Посмотреть сообщение
    ,но дросселлирование начинается после паука,сам ТРВ ВООБЩЕ НЕ ОБМЕРЗАЕТ,поэтому установка долго набирает температуру.Вот такая проблемка.
    Фото паука и ТРВ в студию. Проблема не в ТРВ, а паук заплавлен быстрей всего.Было у меня подобное, ТРВ и так и сяк крутил и никаких изменений, вынул всю начинку с него и пустил на прямую и к моему удивлению дросселирование происходило ниже ТРВ по стыку который при монтаже паяли и заплавили внутри припоем + соринка откуда то взялась наверно окалина с того-же стыка и поехало по давлениям и дросселированию непонятки.
    Уметь и знать за плечами не таскать!

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николас Х Посмотреть сообщение
    но дросселлирование начинается после паука,сам ТРВ ВООБЩЕ НЕ ОБМЕРЗАЕТ
    что за установка? как пример льдоаккумуляторная секция с испарением минус 10 ТРВ вобще не обмерзает... а кондей никогда не обмёрзнет)) БОЛЬШЕ ДАННЫХ.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #24
    Пользователь Аватар для Geist
    Регистрация
    14.01.2012
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Прикрой ТРВ или поставь меньше дюзу; почисть конденсатор.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. проблемы с КВР
    от Орский в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:50
  3. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  4. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •