В ТРВ не происходит дросселирование.ТРВ TIE SW c внешним выравниванием. ТРВ новый,что может быть
В ТРВ не происходит дросселирование.ТРВ TIE SW c внешним выравниванием. ТРВ новый,что может быть
Дюзу забыли поставить :cool:
Без дюзы утечка по гайке будет. не помню марку трв но там дюза с регулировкой под разные фреоны может в этом дело?
Корпус под 404\507 газики,дюзы конструктивно одинаковые,может поставили большей холодопроизводительности.
Что то человек задал вопрос и пропал,может допер что надо вскрыть трв и глянуть что там а потом просить помощи
Уравнительная трубка установлена капиллярка 4 мм,а не 1/4,может из-за этого
Помощи просят потерпевшие ,а я спрашиваю совета у спецов ,которые сталкивались с подобным.А если не в курсах всякую ерунду писать не надо.Подобно совета вскрыть ТРВ в котором цельный литой корпус.
Не смешно.Rashed ведёт к тому,что если холодопроизводительность (пропускная способность) ТРВ превышает пропускную способность паука ,то между ТРВ и пауком будет жидкий фреон с давлением конденсации и граница высокого и низкого давления и соответственно кипение будет после паука.Только вот камера набирает нужную температуру,да и воздухоохладитель с пауком наверное подбирали.И думаю ,что дело всё таки в ТРВ.Надо уточнить : как обмерзает воздухоохладитель по калачам,у термобаллона,куда вварена уравнивающая трубка,давление всасывания и температура всасывающей трубы в районе крепления термобаллона ТРВ.
Фото паука и ТРВ в студию. Проблема не в ТРВ, а паук заплавлен быстрей всего.Было у меня подобное, ТРВ и так и сяк крутил и никаких изменений, вынул всю начинку с него и пустил на прямую и к моему удивлению дросселирование происходило ниже ТРВ по стыку который при монтаже паяли и заплавили внутри припоем + соринка откуда то взялась наверно окалина с того-же стыка и поехало по давлениям и дросселированию непонятки.
Уметь и знать за плечами не таскать!
Социальные закладки