добрый день, ребята!подскажите пожалуйста почему обмерзает всас, с фреоном все в порядке,холодец на 134 и он не отключается!
добрый день, ребята!подскажите пожалуйста почему обмерзает всас, с фреоном все в порядке,холодец на 134 и он не отключается!
1. Модель холодильника.
2. Были ли работы по ремонту.
3. Температура в помещении.
А разве неважно знать тип родного и примененного после ремонта фреона???
Кстати калиброванная заводом капиллярка имеет три метра, и еще намотанными штук 15 колечек, вечером найду записи, скажу. И внутренний диаметр нужно 0,71 мм (классика для 134а), хотя внешний будет одинаково с 0,8 мм внутр.
Длина кт.и диаметр ?
Передоз, а что с температурой в камере? Капилляр конечно такой же по сечению и длине поставили? Компрессор не меняли?
Давление всаса на 134м должно бытьо коло 0; +0,1 . Вакуумником убирать дозу до момента , когда от компрессора хвост не начнёт таять. А то , что передоз - так это факт. Если после всех манипуляций не перестанет обмерзать - удлини капилярку. А вообще в МК и ХК температура важна. В МК должно быть -22 , как минимум при работающем компрессоре, а в Хк +7. Вот если при этих условиях нет отключения , тогда кирдык термостату.
А давление всас. какое и попробуй добавить кт. 1 метр
Походу компрессор мощнее чем надо поставили, ну и термостат кирдык если температура нормальная.
компрессор помощней поставили, а капилляр удлинним! Большое спасибо за советы!