Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32

Тема: Вопрос к гуру по ТРВ

  1. #1

    По умолчанию Вопрос к гуру по ТРВ

    Пригласили на обьект у них компрессора 1П10 работают на 12 фреоне требуемая температура в камере около 0 градусов цельсия.Накрылись пару терморегулирующих вентилей искал пару дней но на 12 фреон в городе реально нет.Вопрос можно ли использовать вентиля на 22 фреоне я думаю что можно будет работать только реагировать будут с запозданием.Ну есть вариант использовать вместо вентилей не капилярку а металл длиной 15 сантиметров диаметром три милиметра когдато это чудо инженерной мысли снял с 10-кубовой камеры стоял ИФ .Никогда не думал что сам дойду до такова но жизнь такая штука.Прошу совета......

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    я и на 20 квт ставил капилляры (установка с ресивером) и ничего,усе работает до сих пор...несколько лет уже))) поставил именно по этой же причине...

  3. #3

    По умолчанию

    зубило-- эт можно выкрутитьса проще.Из не годного ТРВ на 12фреоне снимаете иглу и посадочное седло.Разбираете ТРВ на 22фреоне вынимаете внутренности и ставите внутренности от 12.И будет работать как миленький.Делал так много раз-особенно на выезде когда под рукой небыло нужного.

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Лучше уж 134 ТРВ поставить.А капилляр или переход подойдёт если на один агрегат -один воздухоохладитель или испары,но последовательно.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    зубило-- эт можно выкрутитьса проще.Из не годного ТРВ на 12фреоне снимаете иглу и посадочное седло.Разбираете ТРВ на 22фреоне вынимаете внутренности и ставите внутренности от 12.И будет работать как миленький.Делал так много раз-особенно на выезде когда под рукой небыло нужного.
    А газ из термобаллона тоже вынимать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Из не годного ТРВ на 12фреоне снимаете иглу...
    Бывало и ТРВ заправляли, наши ивановские грешили холодной пайкой термоболлона

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А газ из термобаллона тоже вынимать?
    Опередил:D

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А газ из термобаллона тоже вынимать?
    А это уже дело вкуса хошь вынимай хошь вливай у кого как фантазия работает.:p Только моя переделка ни чего общего с газом в капиляре не имеет-смотри внимательно на внутрености трв:rolleyes:
    Последний раз редактировалось дедок; 10.02.2012 в 23:34.

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Внутренностей советских насмотрелся.В зависимости от марки : 0,63м;1м;1,6М;2М;4м отличаются диаметром отверстия седла клапана и углом острия иглы (чем меньше производительность,тем меньше диаметры и угол).Да всё взаимозаменяемое,но в результате получается всё равно 22 ТРВ и в паре с 12ТРВ это будет "лить".

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    дедушки от безысходности ставили дроссель-проставыш с отверстием на 0.8 вместо трв2м-2000. если память не подвела)) к дросселю аргоном варили штуцера отпиленные от того же трв)) метод спорный, но работало ведь... зы: выше написано-ставь 134-будет работать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Внутренностей советских насмотрелся.В зависимости от марки : 0,63м;1м;1,6М;2М;4м отличаются диаметром отверстия седла клапана и углом острия иглы (чем меньше производительность,тем меньше диаметры и угол).Да всё взаимозаменяемое,но в результате получается всё равно 22 ТРВ и в паре с 12ТРВ это будет "лить".
    КАК может всё равно получитьса 22 ТРВ если вы устанавливаете седло и иглу от 12 ТРВ???И что имеет фреон находящийся в термобалон капиляр менбрана к переустановке седла и иглы и куда он вами вынимаетьса??? Чёт не пойму Вашего сарказма растолкуйте христа ради а то спать не смогу. За шо с людей деньгу брал и благодарности принимал И ДО СИХ ПОР СОТРУДНИЧАЕМ.

  12. #12

    По умолчанию

    В термосистему ТРВ обычно заправлен тот газ, на котором он работает. При замене седла и клапана просто изменяется его производительность, не более...

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Маркировка 12 ТРВ-2м и 22 ТРВ-1,6.Если в термобаллоне R22,то вентиль -22 ТРВ.И если в системе R12,то этот вентиль нормально работать не будет.Никакого сарказма.

  14. #14
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ...растолкуйте христа ради...
    "трв состоит из термостата, отделенного от корпуса вентиля мембраной капиллярной трубки, соединяющей термостат с капсулой, корпуса вентиля с седлом и пружины.

    работа трв зависит от трех основных величин:

    P1 - давления в капсуле,
    действующего на верхнюю поверхность мембраны (открытие вентиля)
    ;
    р2 - давления испарения,
    действующего на нижнюю поверхность мембраны (закрытие вентиля);
    p3 - давления пружины, также действующего на нижнюю поверхность мембраны (закрытие вентиля)".

    для r-12 и r-22 давление в капсуле, о котором идёт речь выше, будет разным при одной и той же температуре, плюс, иной будет динамика изменения давления при изменении температуры.

  15. #15

    По умолчанию

    Так вот что я Вам скажу уважаемые коллеги.При развале СССР поставки зап.частей практически прекратились.Теорию пришлось отложить в сторону и выкручивались экспереминтируя.И переделаные ТРВ РАБОТАЛИ.Последние 12холодильных камер на центральном рынке демонтировал ТРИ года назад и ВСЕ были на таких ТРВ. Ваша теория без моей практика слепа.Ведь никто из Вас доказывая теоретически мне что это работать не может на практике такого не делал.Хотя каждый может оставатьса при своём мнении-переубедить меня Вам не получилось:rolleyes:

  16. #16
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Думаю, никто из нас особо-то ничего доказать не пытается: если полазать по всем темам, можно услышать от весьма уважаемых людей не об одном парадоксальном, на первый взгляд, но при этом удачном опыте... Однако в работе лучше, наверное, придерживаться стандартных рекомендаций, хотя знать о необычных путях решения проблем иногда бывает очень полезно...

    Надо бы линейку глянуть и сравнить R-12 и R-22 по температурам и динамике изменения давления...

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    А никто и не пишет,что не будет работать.Разговор про ,то что НОРМАЛЬНО не будет.Да и ,что вспоминать "смутные времена" ,уж 20 лет прошло.Тогда всем приходилось заниматься "творчеством".А у зубило в Украине уже давно развитой капитализьм и решение его вопроса должно быть "в ногу со временем", так сказать. :cool:

  18. #18
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    стравим данфосские TES расчитанные на 134 газ. работают, как часы

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А никто и не пишет,что не будет работать.Разговор про ,то что НОРМАЛЬНО не будет.
    Слишком много способов вогнать не родной ТРВ в конкретный режим в конкретной установке (от элементарной регулировки, до места крепления термобаллона, шайбы - проставки под иглу и т.д.) и работать будет НОРМАЛЬНО, подольше посидишь сделаешь ИДЕАЛЬНО, как и родной не работал.
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А у зубило в Украине уже давно развитой капитализьм и решение его вопроса должно быть "в ногу со временем", так сказать.
    Решение вопроса должно быть простым и гениальным. Например, если механически обломан капилляр ТРВ на действующей большой установке, то 15-ти минутная заправка 12-го ТРВ будет в "ногу со временем", временем творческого и обдуманного подхода, а поиски с последующей покупкой и заменой 134-го данфоса, тратой на это времени, нервов заказчика и средств на мероприятия для сохранения продукции тоже будет "в ногу..", только в ногу с рыночным, ушлым, где все друг друга разводят, короче настоящим временем.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    15-ти минутная заправка 12-го ТРВ
    Это "колхоз", и в наше время не актуально

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    поиски с последующей покупкой и заменой 134-го данфоса, тратой на это времени, нервов заказчика и средств
    А это нормальный рабочий процесс!
    Без обид

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Уважаемые гуру! Объясните поведение теплового насосика
    от SergCh в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 22:37
  2. Опытные гуру, с опытом трепанации помогите советом по выбору!
    от tech_exper в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:32
  3. Ребят, почему тему закрыли "Гуру, подскажите, пожалуйста"
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 00:06
  4. Гуру, подскажите, пожалуйста
    от _Алексей_ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 09:55

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •