Показано с 1 по 10 из 10

Тема: FHQ50BVV1B не охлаждает

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию FHQ50BVV1B не охлаждает

    Внутренний блок работает как вентилятор,на первый взгляд все нормально лампочка работа горит не моргает при нажатии test на пульте имеется ошибка u2 (не нормальное напряжение) измерил 225В. И почему то нет функции обогрева??? Пока нет возможности добраться до наружки.На улице -15-25. Подскажите может ли работать при такой температуре? и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Дайкин имеет датчик температуры испарителя . Именно он определяет работу наружного воздуха и не даёт угробить компрессор. Если стоит зимний комплект , то этот датчик прячут ближе к нагревателю картера . Кроме этого на наружном блоке обязан стоять подогреватель поддона для слива конденсата, чтобы к середине зимы вентилятор (управляемый через блок от зимнего комплекта) не вмёрз в лёд.
    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?
    http://split61.ru/remont/kody-oshibo...in-daichi.html
    Будет.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Будет.
    но нет никаких ошибок кроме U2 напруга в норме, а холода нет их там 3 штуки и все как один.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    В мануле четко указано плата фиксирует просадку или превышение VDC
    Чаще всего летит движок DC и тянет за собой плату:

    �� Over-voltage detector or DC voltage detection circuit defective
    �� PAM control part(s) defective
    �� Short circuit inside the fan motor winding.

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Слава богу ничего не полетело, а ошибка была ранее зарегистрирована жаль даты нет!Причина в сильном морозе наружник тупо молчит, но есть чудо переключатель sw4 и все пошло поехало.

  6. #6
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    Слава богу ничего не полетело, а ошибка была ранее зарегистрирована жаль даты нет!Причина в сильном морозе наружник тупо молчит, но есть чудо переключатель sw4 и все пошло поехало.
    Интересно далеко ли уедет если на улице -25

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    15.09.2010
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Интересно далеко ли уедет если на улице -25
    2 года назад на другой серверной перекусил перемычку дайкин или хеви (не помню)в инструкции сказано что это расширит режим с -10до -20,но были морозы до -28 и все работает! А как с этим -время покажет.

  8. #8
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swak Посмотреть сообщение
    2 года назад на другой серверной перекусил перемычку дайкин или хеви (не помню)в инструкции сказано что это расширит режим с -10до -20,но были морозы до -28 и все работает! А как с этим -время покажет.
    Пожалуй ничто с ним не сделается.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    26.02.2010
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    непонемаю зачем нужна сплит в такие морозы

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2011
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Я тоже прелагал своим шефам поставить вентилятор с фильтрами тонкой очистки воздуха и проц. который бубет выбирать сплит-вент,а также откл вент. и закрывать входную жалюзь.

Похожие темы

  1. Плохо охлаждает Aeronik Asi Hso 9
    от diman725 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 20:14
  2. Помогите IGC не охлаждает..
    от SeveR74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 22:19
  3. ENB3451x не охлаждает
    от Механникус в разделе Electrolux
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 10:33
  4. Lg Gr-372svf не охлаждает хо :(
    от Noobie в разделе LG
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 22:34