Насчёт буквы "П". Изначально конденсаторы должны были стоять по другому, выше, но какой то умник внес изменение в проект, конденсаторы поставили на уровне рессиверов и сделали трубную петлю. Якобы для того, чтобы ликвидировать как раз такие моменты - залегание и.т.д. Теперь чувствую намучаемся не только при холоде, но и при жаре.
Главное, что решение помогло - перекачка. Хоть и долго, зато 100% сработало. А долго потому что тянуть было тяжело с кондров, жидкий не мог хапнуть, сосал пары, как раз с нижней точки петли "П". Кому интересно могу сфотографировать петлю.
З.Ы. Нас двое здесь) Я - TS, и напарник - он же Free) Будем постоянными жителями. У нас ещё один дворец - станция морского базирования, на 22-ом, старенькая йорковская.
Послезавтра закину. Насчёт схемы не обещаю.
Вот как и обещал фотографии трубопровода к конденсатору (подача и возврат).
На них хорошо видно, что трубы идут поверху, потом спускаются до уровня конденсаторов, затем также возвращаются к рессиверам.
petlya4.jpg
petlya1.jpg
petlya2.jpg
petlya3.jpg
Контроллерами Danfoss Adap-Koll
Аааа, Вы про Kool ? Буквы путаются, ночь на дворе, много пишу (свои сайты, плюс модератор на нескольких мощщных посещаемых форумах).
да просто адап кул это не марка контроллера... http://www.acc-danfoss.ru/lektronnie...niya_adap_kool
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Вам нужно было выложить точную марку контроллера ? Это Вам что-то даст ? Если бы я отписал, что управляется контроллерами Danfoss в системе Adap-Cool, было бы совершенно ясно, что делать со станцией ? Или это сарказм ? Тогда не понимаю зачем. Ответил быстро, сокращённо. Что Вас так улыбнуло то посреди ночи ?
К сожалению проектные документы нам не показывались до конца монтажа. Хотя мы, как опытные холодильщики, указывали на ошибки и явные нарушения монтажа и в целом проекта. Никто не слушал, теперь начали прислушиваться, но уже поздно. Монтажникам нужно было быстрее сдать станцию и уехать. Наша задача поставленная руководством была тоже не фонтан - как можно быстрее её принять и начать эксплуатацию. Здесь вообще очень много всего критичного можно рассказать, бардак полный.