Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137

Тема: Хладагент залёг в конденсаторе

  1. #121
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    А если уж так 6-ка не угодила поставь 10-ку или лучше эквивалент по диаметру всем дюзам ТРВ, работающим в установке.
    Зачем колхоз разводить, готовые решения давно существуют, ИМХО, за что купили то и получили.

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Насчёт буквы "П". Изначально конденсаторы должны были стоять по другому, выше, но какой то умник внес изменение в проект, конденсаторы поставили на уровне рессиверов и сделали трубную петлю. Якобы для того, чтобы ликвидировать как раз такие моменты - залегание и.т.д. Теперь чувствую намучаемся не только при холоде, но и при жаре.

    Главное, что решение помогло - перекачка. Хоть и долго, зато 100% сработало. А долго потому что тянуть было тяжело с кондров, жидкий не мог хапнуть, сосал пары, как раз с нижней точки петли "П". Кому интересно могу сфотографировать петлю.

    З.Ы. Нас двое здесь) Я - TS, и напарник - он же Free) Будем постоянными жителями. У нас ещё один дворец - станция морского базирования, на 22-ом, старенькая йорковская.

  3. #123
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от naribalky Посмотреть сообщение
    Кому интересно могу сфотографировать петлю.
    Мне интересно, и вообще если можно, гидравлическую схему набросать и выложить её здесь.

  4. #124
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Послезавтра закину. Насчёт схемы не обещаю.

  5. #125
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Вот как и обещал фотографии трубопровода к конденсатору (подача и возврат).

    На них хорошо видно, что трубы идут поверху, потом спускаются до уровня конденсаторов, затем также возвращаются к рессиверам.

    petlya4.jpg

    petlya1.jpg

    petlya2.jpg

    petlya3.jpg

  6. #126
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    А чем это чудо техники управляеться?

  7. #127
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Контроллерами Danfoss Adap-Koll

  8. #128
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от naribalky Посмотреть сообщение
    Контроллерами Danfoss Adap-Koll
    шикарно ответил...ещё раз поищи марку зы: без переделки системы будешь трахаццо каждую зиму...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #129
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    шикарно ответил...ещё раз поищи марку зы: без переделки системы будешь трахаццо каждую зиму...
    Чем шикарно то ? Да, переделывать придётся. Ну или заниматься тем самым)

  10. #130
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Аааа, Вы про Kool ? Буквы путаются, ночь на дворе, много пишу (свои сайты, плюс модератор на нескольких мощщных посещаемых форумах).

  11. #131
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от naribalky Посмотреть сообщение
    Аааа, Вы про Kool ? Буквы путаются, ночь на дворе, много пишу (свои сайты, плюс модератор на нескольких мощщных посещаемых форумах).
    да просто адап кул это не марка контроллера... http://www.acc-danfoss.ru/lektronnie...niya_adap_kool
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #132
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да просто адап кул это не марка контроллера... это система.))
    Вам нужно было выложить точную марку контроллера ? Это Вам что-то даст ? Если бы я отписал, что управляется контроллерами Danfoss в системе Adap-Cool, было бы совершенно ясно, что делать со станцией ? Или это сарказм ? Тогда не понимаю зачем. Ответил быстро, сокращённо. Что Вас так улыбнуло то посреди ночи ?

  13. #133
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от naribalky Посмотреть сообщение
    Или это сарказм ? Тогда не понимаю зачем.
    да нее.. никакого желания поддеть.)) интересно как прикидывали работу этой системы проэктёры. "стенка Ватта" при морозе на раз даёт о себе знать..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #134
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    К сожалению проектные документы нам не показывались до конца монтажа. Хотя мы, как опытные холодильщики, указывали на ошибки и явные нарушения монтажа и в целом проекта. Никто не слушал, теперь начали прислушиваться, но уже поздно. Монтажникам нужно было быстрее сдать станцию и уехать. Наша задача поставленная руководством была тоже не фонтан - как можно быстрее её принять и начать эксплуатацию. Здесь вообще очень много всего критичного можно рассказать, бардак полный.

  15. #135
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    интересно как прикидывали работу этой системы проэктёры. "стенка Ватта" при морозе на раз даёт о себе знать..
    Мне кажеться, что им дали задачу уложиться в N-ую сумму,и не более, бюджетный вариант.
    naribalky,а вам не надо было её принимать, без зимних опций,а настаивать на своём,вы же наверняка знали что такое должно случиться(мороз,залегание фреона).

  16. #136
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2012
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    а вам не надо было её принимать
    А нас не спрашивали)

  17. #137
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от naribalky Посмотреть сообщение
    А нас не спрашивали)
    Ну, тогда понятно)

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. сжались трубки на конденсаторе
    от carier в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 11:16
  2. GR-N389SQF утечка в конденсаторе
    от nik8000 в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 22:13
  3. Залегание фреона в конденсаторе.
    от zmey.82 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 17:23
  4. Залег фреон.
    от Вячеслав11 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 08:17
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 00:10

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •