всем привет!как рассчитать длинну и сечение капиллярнои трубки,имею ввиду промышленныи холод?должна же быть какая-то формула,а то надоело экспериментировать.заране� � всем благодарен!обращаитесь,чем смогу,помогу.
всем привет!как рассчитать длинну и сечение капиллярнои трубки,имею ввиду промышленныи холод?должна же быть какая-то формула,а то надоело экспериментировать.заране� � всем благодарен!обращаитесь,чем смогу,помогу.
гдето у меня на старой работе валялась таблица
по которой можно это высчитать...
если найду отсканирую и выложу
Она оказывается дома была
Вот отсканил
Исходник был мятый но результат читабелен
http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=34
чегото с трех попыток не скачалось ни разу, всё какието ошибки заумные пишет. скинь таблицу в личку, плз!
mr.winter, Попробуйте посмотреть здесь!
Последний раз редактировалось Вадим Юрьевич; 09.06.2009 в 21:49.
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
ну тада в мыло! ошибки я не записываю, и у меня опера
Мужики, кто нибудь пробовал работать с прогой для подбора капиллярки от Danfos?
в личку не смогу
нет такой функции
а какие ошибки?
какой браузер?
ребята - все эти проги-расчеты идут с оговоркой: расчет приблизительный, окончательный размер подбирается опытным путем...
хотите удостовериться - флаг в руки. объяснение простое - каждый производитель по-своему комплектует технику, и производит согласование всех параметров. хотя бы для того чтобы защититься от судебных исков крутых брэндов. поэтому далеко не всегда эти расчеты совпадут. особенно при выходе температуры в помещении за паспортные. а значит - летом повод для головной боли найдется.
проще делать так как сделано (не вносить переделок), или оставить желающим поупражняться в свободное время.
Hammer - представляете, сколько озона надо загасить, чтобы получить многолетний опыт такого масштаба?
я не уверен:
- нужно ли такой не всегда положительный опыт иметь каждому из мастеров, в масштабах области это сотни как минимум человек
- нужно ли вообще так издеваться над заказом, чтобы его потом доводить до ума
- зачем нужен такой опыт, если сейчас ассортимент запчатей (в том моем случае коммерческая техика) обеспечивает едва ли не 100% восстановление заводских параметров???
в моем случае, замена этой КТ была одной из немногих в практике с коммерческим оборудованием, все случаи связаны с рассогласованием по агрегату еще с завода (в этом случае заводская рекомендация 1,2мм*2,5м, реально заработал на 1,5мм* менее 1 м).
Остальное сделано с первого захода из без проблем.
-
Здравствуйте. Нашёл на форуме за 2008 й год обсуждение по капилярке на 2190 . А какую температуру удалось добиться при использовании 1.5 мм кв длиной менее1 метра и какая была при рекомендованой 1.2 мм.кв. и длиной 2.5.метра? Не вспомните? Такая же проблема При рекомендованной на испарителе добиваемся - 12 Цельсия А нужно хотя бы -25 Спасибо заранее.
если есть возможность, поставь трв, рессивера если нет, то поставь фильтр побольше, примерно с поллитра.
я как раз и дал совет - "подбор КТ - дело тонкое и плохо прогнозируемое, и всегда связано с расходом полной дозы на каждый размер КТ вне зависимости от результата"
Кому не нравится - могут пропустить, это не Указ "О запрещении подбора".
Сам когда-то пробовал (правда недолго), видел и слышал про других...
Фигня эта "заливная рыба", Hammer, основная засада в том, что сейчас, в зиму когда относительно прохладно, ХМ будет работать, а летом "поплывет".
Догадываетесь - зачем нужен подбор, если человек не конструирует, а ремонтирует??? Чтобы ставить 200-ку там, где сейчас стоит 450... Чудес на свете не бывает, ИМХО.
догадываетесь - зачем нужен подбор, если человек не конструирует, а ремонтирует??? чтобы ставить 200-ку там, где сейчас стоит 450... чудес на свете не бывает, имхо. да не из за этих глупастей. в 96 начал ставить компрессора Cae9460 на пингвины ,таиры и шх. на родном комбинате лскхо (монополисты блин)стоимость кап ремонта вс630 равнялась стоимости нового француза .вот тогда вместо 12 трв ставил капиллярки и заправлял 22 газом.претензий -0.
Социальные закладки