Расчёт КТ. Формула от немцев.
ссылка- журнал немецкая холодильная техника февраль месяц №2 за 1961год. кстати, теоретические основы всех точных наук, в том числе и холодильной техники, заложены давным-давно...
Здравствуйте, компрессор NE6210E в прайсе заявлен по мощности
при tкип -15 416W,а у производителя при
t-15 499W. Помогите пожалуйста, как правильно высчитать длину капилярки.
Производитель рекомендует 1,2мм*2,9м. Витрина среднетемпературная. Прога Dancap если брать 1,2мм то длина4,7м при 416W ,а если 499W 1.2мм длина 3,27м.:confused::confused::confused:
практика есть на капилляр наружн. д. 2.5мм, 2.3мм.при длине- 2.00м. или 2.20м.
Можно использовать 1.06 длиной 3100мм.
Проверил на факте расчет капилляра от Tecumshe, расчет безукоризненный, что хочешь получить на выходе, то и получаешь. (Правда программа лицензионная, диск от производителя, высылают без проблем.) Менял на моноблоке АСВ202, ставил совершенно другого сечения(ну не было родного), увидел работу новой системы по параметрам. Программе от Данфосс ??? не поверил, но и не пробовал, врать не буду. Уж больно часто в последнее время приходится менять капилляр, особенно там где нет ТО на оборудовании, а еще чаще, к сожалению видишь ошибку производителя(скорей всего сборки).
Вызывают на магазин (давно было): витрина в магазине, агрегат ВС на улице, регулирование термостатом, подача капиллярой... Естественно самопал, почти подручные материалы. понадобилась заправка. В витрину положил выносной датчик, сам термометр на окне, чтобы с улицы видеть. Естественно пометок никаких, дозу подбираю "вручную". Сначала добился легкой перезаправки, потом недо-, потом вогнал точно. Как оказалось оптимальной заправка была не по обмерзанию из шкафа, а на метр за габариты витрины, практически до стены...
Хозяин потом подтвердил, что такой подбор оказался заметно эффективнее чем первоначальный.
Нужно заменить капилярку на польской морозилке 400л.Есть капилярка 0.71 мм. Сколько примерно нужно.
попалась морозильная витрина (морожено в таких продают, со створками). пришла после каких то деятелей, которые её долго и много "мучали".
ко мне пришла с утечкой, засором капилляра, помятым и забитым конденсвтором. конденсатор выровнял, медь с аллюминием спаял (утечка в этом месте была), а капиллярку прочистить не удалось. компрессор работает на r22.
родной капиллярки осталось 3м (неизвестно сколько "деятели" отрезали). наружный диаметр родной капиллярки 2,5мм. такой в наличии нет.
пробовал ставить капиллярку с наружным диаметром 3мм длиной 3м. результат: систему протянул за минут 20, давление при работе компрессора 6 бар, не морозит, едва понизил температуру до минус 2*с.
пробовал ставить капиллярку с наружным диаметром 2мм (внутренним 0,71мм) длиной 3м. результат: систему протянул минут за 30-40 (признаки: по давлению - признаки частичного засора, по "обратке" - много хладогента в системе). давление при работе компрессора 0,8-1 бар, морозил до минус 13*с. отвакуумировал лишний хладогент - обмёрзло 15см капиллярки перед входом в испаритель, морозить перестал.
подскажите, пожалуйста, реально ли подобрать необходимую длину капиллярки на этот холодильник из имеющихся? какие нужны ещё данные для подбора?
я раньше капиллярку менял на холодильниках, которые до меня никто не вскрывал и на точно такую же. а на этот холодильник смотрю как баран на ворота, незнаю с чего начать...
прошу помощи по ремонту этого холодильника. заранее большое спасибо!
Извини, пропустил, как раз в отъезде был. Да, не только значение температуры наблюдал, но и за какой интервал "падала десяточка".
Сейчас я таких аппаратов избегаю категорически, направляю к "авторам".
Вот это как раз то, о чем я говорил - в таком случае капиллярку (имхо) ставить надо заведомо длиннее (например 5 м), и потом отрезая по 30 см (теряя при этом дозу, если нет эвакуации хладона) добиваются давления (+0,6...0,8 бар) и температуры при этом минус 25.
(дополнительно поясню - длиннее нормы, чтобы не было переходников при наращивании трубки, если идти наоборот, от короткой капиллярки, к более длинной, до подходящего размера)
Или процентов на 30 относительно указанных здесь расчетов, потери будут меньше.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 12.05.2011 в 23:36.
Давление примерно соответствует для 22-го в НТ режиме при минус 25.
Стоп! Давай определимся - родной компрессор какой? Что на бирке по фреону? Сменишь хладагент и проблемы вылезут еще те! Я ведь не просто так плююсь по переделкам, с пяток доводил до ума, и видел брошенные потом "доводчиками-разработчиками"...
Точек выбора две - компрессор (модель или мощность тобой не указана) и агрегат. К компрессору побирается остальное - конденсатор, КТ и испаритель. Даже длина обратки может сыграть роль при прогоне на пределе возможностей.
Сегодня только коллега доставал - ларь на 404м, заправил 22-м, давление упало в минус, это нормально? А ведь буквально вчера я ему говорил, что низкотемпературное под 404а, но с 22-м недодает 5 градусов. Поглядим как он туда за 20 км покатается летом. У другого после такого "ретрофита" полетел через 5 месяцев компрессор - сначала било по тепловой, потом пробой на корпус до 0. Явно "положил" клапана.
Поэтому подходить к ремонту нужно зная тему.
Ишшо вопрос вдогонку - ларь на сколько литров? это важно, и есть ли диапазон температур хранения на бирке?
Сплит-система "Technoblock CK 203 T". 2,68кВт. R-404.Низкотемпературная. Забило КТ напрочь. Родная--двойная по 3 метра.Если кто знает,поделитесь,какой внутренний диаметр КТ? Наружный--3 мм
Вьюга4, freezer41, Юрий 78, и все... Большое спасибо за ответы!
Покаместь я "професионально отморозился" от этого ремонта, если всё таки придёться его делать - я напишу.
В принципе, и интерес есть сделать всё таки этот холодильник (хоть это и неимоверное "кулибничество", ИМХО), НО нормальной работы хватает.
Ещё раз всем спасибо!
Капиллярную трубку подберите по по программе . Есть в литературе номограммы.КТ должна соответствовать производительности компа на заданном режиме работы.