dixell 811m по непонятной причине не вводятся данные в программу, не могу изменить настройки, хотя параметр Pso стоит по нулям. Поможет ли использование HOT KEY и где взять на него инструкцию посмотреть.
dixell 811m по непонятной причине не вводятся данные в программу, не могу изменить настройки, хотя параметр Pso стоит по нулям. Поможет ли использование HOT KEY и где взять на него инструкцию посмотреть.
Загрузка параметров в прибор из ключа быстрого программирования
1. Выключите прибор.
2. Вставьте “Ключ”
3. Включите прибор.
4. Список параметров “Ключа” автоматически загружается в память прибора, мигает сообщение “doL”.
5. В конце будет отображено сообщение “End” и после 10 секунд прибор начнет опять работать уже с новыми параметрами.
6. Вытащите “Ключ”.
Если на экране отображено сообщение “err”, это означает, что программирование не удалось. В этом случае, если вы хотите повторить загрузку, выключите, а потом включите прибор или вытащите “Ключ” для отмены действия.
Список параметров не открывается?
Список параметров пролистывается, но не получается войти в параметры?
Список параметров пролистывается, получается войти в параметры, но не дает изменить?
Список параметров пролистывается, получается войти в параметры, дает изменить, но не запоминает изменения?
Список параметров пролистывается, получается войти в параметры, но не дает изменить?
Может кто может отправить ключ для восстановления параметров по умолчанию или хотя бы вернуть доступ к параметрам. По всей видимости при обслуживании оборудования сервисники запаролили доступ для того чтобы на них подсели при обслуживании.
А чего изменить-то охота? Мож всё-таки к сервисникам обратиться лучше.
Хочу вернуть доступ к параметрам, что бы иметь возможность самому менять уставки.
Не могу даже подобрать пароль, постольку поскольку не вводятся параметры пароля. Или я что то не правильно делаю? Захожу в параметр PSc или PSo и не могу ни чего ввести, хотя там параметры стоят 0. Ничего не понимаю, где надо пароль вводить?
Заходим в параметр Loc, меняем его на no и наслаждаемся.
В меню не один пароль а пять, если не ошибаюсь, каждый для подпунктов. Читайте внимательно инструкцию.
начтех, в данном случае пароль вообще не при чем. Контроллер не запаролен, на нем клавиатура залочена.
http://www.youtube.com/watch?v=7HNp6HquYYI севодня мене показывал как контроллер настраивать,ваши коменты
В целом, нормально. ИМХО, многовато переключений между параметрами через SET, а не стрелками.
Если часто приходится залезать в конкретный контроллер, то можно загнать лишние параметры на второй уровень и вытащить на первый те, которые по умолчанию скрыты, но часто нужны.
Для этого нажимаем SET + "вниз". В меню 2-го уровня параметры, отображаемые в первом, отмечены десятичной точкой.
я чет не понял, а какой это мы контролер тут настраиваем, это же не 811 М