Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 53 из 53

Тема: скороморозильная установка

  1. #41
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Честно говоря, на практике с этим не сталкивался
    столкнёшься ещё. самая "больная" тема. больная потому ,что хрен чего ясно. невозможно предугадать. (или я не могу))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #42

    По умолчанию

    Ну дык, врага в лицо надо знать)))

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Ну дык, врага в лицо надо знать)))
    монтаж не наш, но для примера фото действий "врага"
    Изображения Изображения
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2009
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    В конце августа обсуждалась уже эта проблема в теме про монтаж жидкостного трубопровода. По советам здешних завсегдатаев я поставил дублирующий соленоид с реле задержки на 5-8 сек параллельно основному. Проблема решилась.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    В конце августа обсуждалась уже эта проблема в теме про монтаж жидкостного трубопровода. По советам здешних завсегдатаев я поставил дублирующий соленоид с реле задержки на 5-8 сек параллельно основному. Проблема решилась.
    Как байпас? Дублирующий раньше основного включается?

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КЕНт Посмотреть сообщение
    поставил дублирующий соленоид с реле задержки на 5-8 сек параллельно основному.
    Реле задержки (времени) сложновато и не надёжно. Лучше через прессостата, как я уже выше писал.

  7. #47
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Реле задержки (времени) сложновато и не надёжно.
    Это ещё почему???

  8. #48

    По умолчанию

    сегодня проблемму решили путем установки соленоида на 6 паралельно другим с реле времени который включается раньше других за 20сек соленоид подает жидкарь в 2 трубы после соленоидов основных !

  9. #49

    По умолчанию

    Это все из-за удешевления установки хотя цена вопроса мелочь от суммы её стоимости . Одним словом все упирается ......

  10. #50
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    Реле задержки (времени) сложновато и не надёжно.
    вот эрдэха намного геморнее чем таймер...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    вот эрдэха намного геморнее чем таймер...
    Во первых хороший таймер не дёшево и тянуть провода до щита и переделать схему …
    Во вторых постоянно ходить регулировать задержку, чтоб не стояло по низкому.
    А так, брать питание от 1-ого к 2-ому через РД на 5 – 7 Бар.

  12. #52
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
    хороший таймер не дёшево
    даже не парюсь... http://www.danfoss.com/Russia/Produc...9fc8d31c6.html ... http://www.abb.us/product/us/9AAC100123.aspx дёшево-недёшева.. 400кг 507 дешево?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    дёшево-недёшева.. 400кг 507 дешево?
    В этом я согласен.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Холодильная установка
    от ivan petro в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 21:54
  2. Холодильная установка б/у
    от VladimirD в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:02
  3. Конденсационая установка
    от Senator в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 09:30
  4. Установка сплита.
    от Gelezis в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 02:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •