Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Разный уровень масла в битцерах на централи

  1. #1
    Пользователь Аватар для Хаким
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    32

    По умолчанию Разный уровень масла в битцерах на централи

    Всем привет! Помогите советом. Два битцера 4EC-4.2Y-40S работают на низкотемпературную централь. После компрессоров стоит маслоотделитель, маслосборника нет и нет уравнивающей линии по маслу между компрессорами. Централь сдали в работу недавно. Уровень масла в смотровом стекле первого компрессора(ближний к маслоотделителю) - выше максимального, а во втором - минимальный, т.е. критический. Могли ли так заправить изначально или это возникшая проблема с уносом масла?

  2. #2
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Хаким, ,без уравнительной линии или траксоила работать не будет. а куда масло с маслоотделителя поступает?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Хаким
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    В том то и дело что ничего нет. После маслоотделителя пошла одна магистраль на конденсатор с фреоном и вторая трубка во всасывающий коллектор.

  4. #4
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Хаким, херово. тот битзер, что ближе к коллектору - полный, а тот, что дальше пустой? делай уравнительную линию. и обратные клапана на нагнетание лишними не будут.

  5. #5

    По умолчанию

    Работать будет, но один компрессор слетит. Срочным образом надо монтировать систему выравнивания по маслу, пока не поздно!

  6. #6

    По умолчанию

    как вариант можно компрессора соеденить 28 трубой через смотровые стёкла....и врезать по середине один смотровой глазок

  7. #7
    Пользователь Аватар для Хаким
    Регистрация
    10.08.2010
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Я так же и подумал, но делать и переделывать монтажникам от поставщика оборудования. Рядом стоят спиральные компрессора на другие централи и выполнены по всем правилам с траксойлами, уравнительной системой, маслосборниками. Хочу принять на обслуживание, но косяки должны исправить по гарантии. Получается что масло всё-таки перегнало через нагнетание первого компрессора, пока он стоит. А разве обратный клапан не ставят внутри компрессора?

  8. #8
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Хаким, масло выкидывают оба компрессора. прпосто оно возвращается в тот, который ближе к всасу. внутри компрессора просто клапана стоят. обратные малость для другого нужны.

  9. #9
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Монтажникам в этом случае надо было,раз они с экономили, ставить на каждый км по маслоотделителю.А вообще лучше, ставить регуляторы уровня масла...

  10. #10
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    ставить на каждый км по маслоотделителю
    или уравнительая линия или регуяторы уовня. хоть 10 маслоотделителей ствь, рано или поздно масло пребежит в ближний компрессор.

  11. #11
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    рано или поздно масло пребежит в ближний компрессор.
    Согласен, этого не избежать.

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.10.2010
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Однозначно довести монтаж до конца.Если начнешь переделовать сам значит и виноват.Потом восстановка за твой счет. А пока компрессор один надо остановить но по согласию владельца.Монтажники дают горантию на работуИ далее случись чего валят на тех кто туда лазил.Это мной уже проверено.Сам несколько раз выезжал разбираться.

Похожие темы

  1. Шоковый холод. Как узнать нужный уровень масла?
    от Якуб в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 15:50
  2. Возврат масла в компрессор в холодильной централи
    от alexhol в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 07:47
  3. проблема с возратом масла на сателлитной централи!
    от Endemol в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 18:30
  4. Уровень масла в картере компрессоров
    от Arsen ICE в разделе Компрессоры
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 09:46

Социальные закладки