Не знаю почему зарубили мою ветку, вроде правила не нарушал. Может потому, что сразу захотел много узнать? Ну да ладно. Хочу описать свежие мытарства.
Итак, холодильник Кенмор, 9 лет, сайд бай сайд, 110в, R134A, компрессор видимо 1/4 лс, стоимость в районе $1000 (тогда) за новый. Визуальная проблема - горячий компрессор, не заводится от родного стартового реле (мычит, даже пробовал стучать в лоб молотком, как советовали), но заводится от более мощного, но более горячий ход по сравнению с другими аналогами, на горячую могут появится проблемы со стартом тоже.
SSystems.JPG
Предистория: год назад заменил электронный таймер на механический, так как компрессор плохо запускался. И заменил реле, больше полгода холодильник работал без проблем.
Сейчас получил необходимые инструменты и начал проверку.
Давление в системе. При измерении давления сразу допустил ошибку. Манометры положил на пол, они показали норму давления, даже чуть выше. Немного погодя отключил компрессор и подумал, что сейчас воздух может попасть в систему из шлангов и решил стравить его. Вылетел очень густой туман чуть не в рожу. Наверное сжатый фреон сконденсировался в шлангах монометра. При подключении нужно было сразу стравить воздух, повесить его без провисаний в шлангах, плюс очки и перчатки хороший совет. После запуска компрессора вновь давление стало немного меньше, но недалеко от нормы 100+ psi, это соответствует не менее 7 бар при норме 8.
Моно 100+.JPG
Температура. После 20 мин. работы работы компрессора на прямую температура колокола достигла 60, на трубке на выходе 80, на трубке после конденсатора - 50 (Т конденсации 55), после прохода дверных проемов 35
Комнатная температура 28. Возвратная трубка 35. Возможно данные не отражают реальную температуру, так как я лепил сенсор алюминевой лентой и если одна сторона прилегала к трубке, другая охлаждалась воздухом. Но все же дает представление о разнице температур в разных точках. Когда я подключил холодильник как положено и закрыл компрессор заслонкой, то и температуры поменялись. На конденсаторе упала температура с 50 до 32.
Внутри МК. Температура через 30 мин. показала -22 на первом калаче и -5 на последнем - маловато. evap.JPG Дальнейшее измерение не проводил, закрыл заслонкой и измерял темп. внутри морозилки. После того, как я подключил холодильник как положено и закрыл испаритель, поднялась темп. обратки, так как вентилятор больше снимал холода с испарителя.
Сегодня утром. Холодильник все же набрал нужную температуру в морозилке и показывал даже ниже -21.
temp -19.33C.JPG Самое интересное, что после отключения компрессора температура сразу падает, видать потому что прекращается циркуляция воздуха из МК в холодильник, но потом начинает расти и при -15 компрессор снова включается. Еще заметил, что так как МК пустая, то низкая инерция холода и более частые включения и отключения. В полной МК холод поддерживается и замороженными продуктами.
Компрессор. Замерил амперы, вначале показало 2.15А, но через час снизилось до 1,7А
Amperage.JPG
Диагноз. Холодильник набирает температуру, компрессор создает нужное давление, мотор не потребляет много тока. Так в чем же причина? Почему компрессор греется? Я хочу до того, как я его сниму, разрежу, понять в чем причина. Идеи есть?