  1. #41
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Да? А вот мне мой сервисник говорил, что 404а, 407с и 410 дозаправлять - это неправильно и нельзя! Только откачка остатков, вакумация контура и заправка. Потому что с его слов у этих фреонов есть самый летучий компонент, который самый первый улетучивается даже через микротрещину и остаются взрывоопасные тяжелые элементы.
    Чтобы не говорить всякую околонаучную чушь, лучше знать что за компонент входит в состав смеси и для чего он там , какую роль играет.
    А для этого нужно читать и вникать . http://ooopht.ru/974.html

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    А для этого нужно читать и вникать .
    Правильное решение, вначале думай, а потом делай, а если не уверен в своих умственных возможностях, то читай инструкцию, а русский человек её читает, когда, что-нить поломает....))))

  3. #43
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо за ссылочку. Много чего интересного. Но в ней также сказано, ЧТО 404а и остальные смеси газов огне и взрывоопасны! Так что желательно всетаки откачивать станцией остатки фреона в балон для утилизации, искать утечку, вакумировать и заправлять заного (предварительно оппресовать систему азотом суток на 5 при давлении 40 Bar).

  4. #44
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылочку. Много чего интересного. Но в ней также сказано, ЧТО 404а и остальные смеси газов огне и взрывоопасны! Так что желательно всетаки откачивать станцией остатки фреона в балон для утилизации,
    Немец, читай заново. Пожароопасен только R143, входящий в 404, и то в чистом виде при 177 град и давлении.(или с воздухом 60

  5. #45
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Немец, читай заново. Пожароопасен только R143, входящий в 404, и то в чистом виде при 177 град и давлении.(или с воздухом 60


    Но ведь хладопроизводительность меняется! При отсутствии компонента. Как же можно дозаправить систему снова, если через несколько месяцев придется вернутся к тому, с чего начали "дозаправка"? Это пустая трата денег и времени. Нужно искать утечку! И что делать с хладогентом, который остался без компонента в системе?

  6. #46

    По умолчанию

    Я бы посмотрел как ты 40 бар будишь давать, когда шланги стандартные максимум 30 держат. И на заводе, наверное, испытания на прочность при меньшем давлении проходят. Мозги нарн всётки надо включать иногда. Если давление нагнетания больше 20 очей не поднимится, смысл даать 40 бар да ещё и на 5 суток. Видал я таких умельцев. Опресовывали без редуктора чилеер. Дали 35 очков. Испаритель дырявый был - азот пошёл на линию воды. а там шланг не расчитанный на такое давление. Шланг рвётся, чиллер срывает с опор и уносит в сторону реактивной струей.

  7. #47

    По умолчанию

    Я бы глянул как ты будишь оплачивать полную перезарядку фреоном системы у которой норма заправки за тонну после каждой утечки.

  8. #48
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Ты упал или в дуб ударился, МОЗГ!!! Я уже более двух лет опресовываю системы хладагетна VRV Дайкин и Твин MITSUBISHI через обычные монометры без редуктора через переходник давлением 45 Bar!!! Шланги не рвет,- рвет медь! Может тебе шлангом по голове ударило с реактивной струей?

  9. #49
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Но ведь хладопроизводительность меняется! При отсутствии компонента. Как же можно дозаправить систему снова, если через несколько месяцев придется вернутся к тому, с чего начали "дозаправка"? Это пустая трата денег и времени. Нужно искать утечку! И что делать с хладогентом, который остался без компонента в системе?
    С этим никто не спорит. А вообще пост №25 смотри. И если прочитал ссылку, то 404а близкоазеотропная смесь.

  10. #50
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Ты упал или в дуб ударился, МОЗГ!!! Я уже более двух лет опресовываю системы хладагетна VRV Дайкин и Твин MITSUBISHI через обычные монометры без редуктора через переходник давлением 45 Bar!!! Шланги не рвет,- рвет медь! Может тебе шлангом по голове ударило с реактивной струей?
    Нах..а ХАМИТЬ?

  11. #51
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    С этим никто не спорит. А вообще пост №25 смотри. И если прочитал ссылку, то 404а близкоазеотропная смесь.
    Ведь все равно все же нужно делать правильно. Особенно, если ты обслуживаешь такое дорогое оборудование. Можно относится халатно, если есть "куча денег" за спиной.

  12. #52
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Ведь все равно все же нужно делать правильно. Особенно, если ты обслуживаешь такое дорогое оборудование. Можно относится халатно, если есть "куча денег" за спиной.
    Ты тему с начала читал? Вообще-то хозяин относится "халатно".(сам не помнит, когда посл. раз у него обслуживали)

  13. #53
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Ты тему с начала читал? Вообще-то хозяин относится "халатно".(сам не помнит, когда посл. раз у него обслуживали)

    Ну значит в скором времени хозяину придется прикупить такое же новое холодильное оборудование. Я-то не хамил. Просто как-то человек глупости наговорил.:D

  14. #54
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    Вопрос

    если по теме.
    у меня что то подобное позавчера на централи. R22
    две ветки по средней температуре с общим конденсатором, в одном удалённом пристеннике(мясо, около 0град.треб) не опускается t до нормы, зависает на+7+8.
    конденсатор на зиму сокращён. думал опять утечка. только странно то, что обычно на нехватку фреона указывают другие витрины а не эта.
    в общем фильтр (забит был) с клапаном на трв, и соленоидный вентиль (клинил) -поменял их.
    поменял не зря,- но температура не шустро снижалась.
    отключил компрессора другой ветки с расчётом что фреон высвободится для этой- вроде пошло сначала а потом ещё хуже.
    упало давление нагнетания до7 бар. произвёл манипуляции с контроллером вентиляторов конденсатора, теперь давл. в районе 15б., все витрины довольны.

    может и вам попробовать поднять давление.

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KryoM Посмотреть сообщение
    Я опресовал так 2 вентиля снятые в разных местах разных магазинов - хер там а не утечка из под крышки.
    Я понял твой намёк ))), но только мы сделали все эти телодвижения , и действительно утечки как бы нет , но если оставить на сутки , то давление падает !!!! , испытывалось с помощью Тесто 550 , с контролем температуры.

  16. #56

    По умолчанию

    Была такая же проблема на среднетемпературной централи добавляли фреон раз в два месяца, потом оказалось утечка по лопнувшим гайкам на ТРВ 5 шт.ТРВ заменили и все нормально стало уже полгода уровень не падает.

  17. #57
    Пользователь Аватар для вадимка
    Регистрация
    29.01.2010
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    на одном объекте трубопровод из компрессорной в подвал шёл , в отверстии пола перетёрся и потихоньку сифонил (по нд).
    сначало раз в полгода баллон. потом до одного в месяц уходило. с помощью "маркера" нашли.

  18. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    если по теме.
    у меня что то подобное позавчера на централи. R22
    две ветки по средней температуре с общим конденсатором, в одном удалённом пристеннике(мясо, около 0град.треб) не опускается t до нормы, зависает на+7+8.
    конденсатор на зиму сокращён. думал опять утечка. только странно то, что обычно на нехватку фреона указывают другие витрины а не эта.
    в общем фильтр (забит был) с клапаном на трв, и соленоидный вентиль (клинил) -поменял их.
    поменял не зря,- но температура не шустро снижалась.
    отключил компрессора другой ветки с расчётом что фреон высвободится для этой- вроде пошло сначала а потом ещё хуже.
    упало давление нагнетания до7 бар. произвёл манипуляции с контроллером вентиляторов конденсатора, теперь давл. в районе 15б., все витрины довольны.

    может и вам попробовать поднять давление.
    А как ты его поднимешь. Вентиляторы и так стоят и "пылью покрываются", настроены на 18 бар, но выше 15 нагнетание не поднимается.

  19. #59

    По умолчанию

    Что тут мылить эту тему? надо мылить все резьбовые соединения,вентиля, начиная с компресорной и заканчивая трв,бери переноску с яркой лампой и по трубопроводам осматривай термоизоляцию на предмет масляных пятен,на испарителях проверь колачи там по пайкам часто утечки.Конденсаторы проверяй и по колачам тоже.KVR стоит и низкое давление конденсации значит газу явно мало.Если не повезет то придется резать изоляциию и проверять пайки.Пару лет назад так же было,дней пять корячились утечки были небольшие но много и по пайкам в том числе,по балону 404а в месяц уходило,сейчас все ок.

  20. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец Посмотреть сообщение
    Ты упал или в дуб ударился, МОЗГ!!! Я уже более двух лет опресовываю системы хладагетна VRV Дайкин и Твин MITSUBISHI через обычные монометры без редуктора через переходник давлением 45 Bar!!! Шланги не рвет,- рвет медь! Может тебе шлангом по голове ударило с реактивной струей?
    Гордись своим халатным отношением к технике безопасности, возможно, вскоре, одним дураком меньше станет.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Рено Сценник давление в нагнетании 2,3.холод идет.
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 09:47
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Скачет давление в нагнетании на ИКСТРЕЙЛЕ
    от Виталий 12 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 12:08
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •