Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 60

Тема: Низкое давление на нагнетании.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    на нехватку газа грешишь
    Дак тут вроде на другое грешить нечего , жидкости пол глаза , холодов на улице чтоб фреон залёг в конденсаторе тоже не наблюдается .
    А то что давно не производилась дозаправка не показатель , лучше выяснить за какой промежуток времени перестали работать эти линейки и сделать вывод где искать утечку.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Дак тут вроде на другое грешить нечего , жидкости пол глаза , холодов на улице чтоб фреон залёг в конденсаторе тоже не наблюдается .
    А то что давно не производилась дозаправка не показатель , лучше выяснить за какой промежуток времени перестали работать эти линейки и сделать вывод где искать утечку.
    По его словам канал с пристенниками не набирает уже с полгода, а прилавки перестали набирать с наступлением зимы

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    По его словам канал с пристенниками не набирает уже с полгода, а прилавки перестали набирать с наступлением зимы
    По сему видать утечка на низкой стороне . Удачи .

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    По сему видать утечка на низкой стороне . Удачи .
    А сколько раз можно дозаправлять 404а системы?

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    А сколько раз можно дозаправлять 404а системы?
    некорректный вопрос. дюпонт говорит типа "дозаправка возможна при утечке не более 50%.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    некорректный вопрос. дюпонт говорит типа "дозаправка возможна при утечке не более 50%.
    Но ведь если централь незнакомая, как можно узнать сколько чего в системе и какое соотношение смесевых фреонов осталось? Как-то разговаривал с инж. крупной фирмы по монтажу, насчет дозаправки 404а, то сказали, что лучше перезаправить.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    сколько раз можно дозаправлять 404а системы
    Из практики среднетемпературную централь заправлял многократно, течет, трубы в пол замуровали, вкрывать полы клиент не хочет. На низкой температуре - лучше менять полностью и лучше на R 507
    Вячеслав11, а чё за барыга такой жопистый, оборудованиея не на один лям а 15 тыров на фреон зажал? Утекает фреон то в атмосферу.... ищи дыру

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    Но ведь если централь незнакомая, как можно узнать сколько чего в системе
    На то и мастер, чтобы понять что и как.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Из практики среднетемпературную централь заправлял многократно, течет, трубы в пол замуровали, вкрывать полы клиент не хочет. На низкой температуре - лучше менять полностью и лучше на R 507
    Вячеслав11, а чё за барыга такой жопистый, оборудованиея не на один лям а 15 тыров на фреон зажал? Утекает фреон то в атмосферу.... ищи дыру
    Лео по секрету барыга ентот зовется вестером и растет из калининграда

  10. #30
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    Но ведь если централь незнакомая, как можно узнать сколько чего в системе и какое соотношение смесевых фреонов осталось? Как-то разговаривал с инж. крупной фирмы по монтажу, насчет дозаправки 404а, то сказали, что лучше перезаправить.
    это хорошо конечно.. да и правильно кагбе.. только обьясни барыге что килограмм 400 надо скажем так поменять)) я знаю куда тебя пошлют..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это хорошо конечно.. да и правильно кагбе.. только обьясни барыге что килограмм 400 надо скажем так поменять)) я знаю куда тебя пошлют..
    Вот вот. Я его еле на три баллона разменял хотя изначально просил как минимум пять но не прокатило

  12. #32
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    На то и мастер, чтобы понять что и как.
    Дык как-то почитывал, что наши учёные добавляли в систему с утечкой 404а 507-го и холодопроизводительность увеличивалась. Это правда?, или только в лабораторных условиях....

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    Дык как-то почитывал, что наши учёные добавляли в систему с утечкой 404а 507-го и холодопроизводительность увеличивалась. Это правда?, или только в лабораторных условиях....
    да нормуль будет. лей не бойся...только при чём здесь учёные?))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  14. #34
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2011
    Сообщений
    87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    только при чём здесь учёные?))
    Дык ещё шесть лет уже всё устаканилось...
    http://www.transcool.ru/upload/artic...507%20sept.pdf

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    А сколько раз можно дозаправлять 404а системы?
    А сколько нужно столько и можно , на практике ни какие доводы не сломят желание барыги сэкономить , так что дозаправлял и при 30% остаточного , то есть в ТРВ свистит и в глазу по дну бежит.

    Цитата Сообщение от Митрий Посмотреть сообщение
    Дык ещё шесть лет уже всё устаканилось...
    Если всё сам знаешь , чё спрашиваешь ? Али разговор поддержать ?

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LEO351 Посмотреть сообщение
    Из практики среднетемпературную централь заправлял многократно, течет, трубы в пол замуровали, вкрывать полы клиент не хочет. На низкой температуре - лучше менять полностью и лучше на R 507
    Вячеслав11, а чё за барыга такой жопистый, оборудованиея не на один лям а 15 тыров на фреон зажал? Утекает фреон то в атмосферу.... ищи дыру
    можно поподробнее почему лучше 507 ????????

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Как успехи? Раскрутил барыгу на фреон?
    не крутится зараза, утечку так и не нашли. А фреон пообещал в январе заказать, типо нельзя лимит трат превышать. ну я так думаю с его централью мы будем до лета систему заправлять

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав11 Посмотреть сообщение
    утечку так и не нашли.
    Вот недавно столкнулся с утечкой по сальнику шарового вентиля , хитрая зараза , из под колпачка не фонит и не пузыриться , а под колпачком давление и пузыри по сальнику , видимо постепенно продавливает резинку на колпаке , утечка шла примерно полгода и была на жидкостном вентиле гастрономической линейки.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Вот недавно столкнулся с утечкой по сальнику шарового вентиля , хитрая зараза , из под колпачка не фонит и не пузыриться , а под колпачком давление и пузыри по сальнику , видимо постепенно продавливает резинку на колпаке , утечка шла примерно полгода и была на жидкостном вентиле гастрономической линейки.
    я бы еще поискал утечку)) Очень любят холодильщики "утечки" под колпачком клапана Шреддера, под колпачками шаровых вентилей, а вы попробуйте взять такой вентиль, закрутить крышку, заглушить выходы впаять шредер и опресовать эдак 30 bar)) Я опресовал так 2 вентиля снятые в разных местах разных магазинов - хер там а не утечка из под крышки.

  20. #40
    Пользователь Аватар для Немец
    Регистрация
    17.08.2011
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Да? А вот мне мой сервисник говорил, что 404а, 407с и 410 дозаправлять - это неправильно и нельзя! Только откачка остатков, вакумация контура и заправка. Потому что с его слов у этих фреонов есть самый летучий компонент, который самый первый улетучивается даже через микротрещину и остаются взрывоопасные тяжелые элементы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Рено Сценник давление в нагнетании 2,3.холод идет.
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 09:47
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Низкое давление конденсации
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 03:27
  4. Скачет давление в нагнетании на ИКСТРЕЙЛЕ
    от Виталий 12 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 12:08
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •